99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比规格
电流互感器
参数问题
答:
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。
低压电流互感器
的二次线圈不...
电流互感器变比
太小会影响什么
答:
电流互感器变比
偏小的影响有:1、经过供电局反复测试分析负载过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性。电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。2、在实际工作中电能计量装置如果出现电流互感器和电能表选用不当,会给供电造成很大损失。由于电流互感器过小,负载增大,计量...
高压10kv的
电流互感器
选多大的?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和
变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
电压
互感器
的
变比
计算
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
电流互感器变比
:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)
电流互感器变比
太小会影响什么
答:
电流互感器变比
的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次
低压
侧,造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路。因一旦开路,...
高压线路 中 计量用
电流互感器变比
有什么要求没 ?有的比1,有的比5...
答:
计量用
电流互感器变比
都是按××/5A标准生产的。你说的“有的比1”其实是直接表示电流互感器的倍率,但是电流互感器铭牌都是按××/5A标示的。
带
互感器
电表怎么算?
答:
如您使用的是机械电表,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有
互感器
,...
高压出线
电流互感器变比
为什么比计量互感器变比大一个型号
答:
电流互感器
一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n 电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的
变比
转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
...
电流互感器
为1500/5.(三相电流分别为1000A)
答:
属dg一相四线用电,功率因数(COSφ)一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78计算,总功率:P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×1000×0.78≈513(KW)注:
电流互感器
为1500/5,电流表也是1500/5的,所以,实际显示电流分别为1000A。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜