交流接触器
容量
如何选取
答:
容量略大于负载电流虽然可以工作,但不耐用,因触点频繁动作容易烧蚀。容量必须大于负载电流一倍方能耐用。
根据电机功率
怎么
选型
交流接触器
以及开关?
答:
例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A),断路器的容量应该是 32 (A);电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A),断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣电流选择为150(A)左右。3、
接触器选择
同上,即(3.5~4)*X (A)。注意:风机、泵类的...
交流接触器如何
选型?
视频时间 00:35
如何选用交流接触器
和热继电器
答:
交流接触器
的电流
选用
为(1.5-2)倍的电机工作电流,例如5.5kW的三相电动机接触器的类别电动机用一般选用的是AC–3系列,电动机的工作电流:I=2×5.5=11A,交流接触器的工作电流选用=1.5×11=16.5A。一般情况下,可选用两相结构热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动...
接触器
是否要按电机功率或电流的1.2倍来选型?
答:
因为空载电机在启动的一瞬间的冲击电流大(磁钢未饱和)。一般是按电机额定电流的1.5倍来
选择交流接触器
。
塔吊
接触器
型号
怎么
区分
大小
答:
塔吊接触器型号
大小
根据额定电流确定,比如CJX2-9511接触器,接触器额定电流是95A的。根据电路中负载电流的种类
选择交流接触器
。交流负载应
选用交流接触器
,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大...
4个要点学会
接触器
选型
答:
选用
原则:遵循严谨的规则:</ 确保
交流接触器
的电压等级与负载相符,类型要与负载匹配。 负载计算电流应小于等于接触器的额定工作电流,确保安全运行。 短时动、热稳定校验,线路电流不超过接触器规定值,考虑接触器的分断能力。 确保吸引线圈和辅助触头的规格满足控制回路需求,考虑线路长度和...
星三角启动,
交流接触器
的选型。
答:
一般
接触器
分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
...6kw的电加热器的
交流接触器
、熔断器
选择多大
为宜?
答:
三相380V、6000W的电加热器可
选择
10A电流的
交流接触器
和熔断器。依据:三相交流电功率和电压电流的关系式为:P=√3UIcosφ 式中U和I分别是线电压和线电流,cosφ是负载的功率因数,电加热器的功率因数为1。代入所给的数据:6000=√3x380xIx1,解得线电流:I=6000/(√3x380)=9.116A 以上数据...
交流接触器怎样
看线圈
大小
答:
一、
接触器大小怎么
看?正面黑色部分的左上角的D2510和3210,表示额定工作电流是25A和32A的,10表示1个常开的辅助触点,0个常闭的辅助触点。简单查看接触器大小的方法:主触头的通断容量大小,看说明书,看体积的大小。看电流大小也可以。二、接触器大小
选择
交流接触器
的选择:1)持续运行的...