99问答网
所有问题
当前搜索:
互感器正确安装方法
三相电表带
互感器
怎样
安装
答:
把表接线盖拆开有图。1、3 4、6 7、9 接电流
互感器
。2、5、8接三相火线。最后一个端子接零线。
穿心电流
互感器安装
要求水平位置吗
答:
(5)
互感器
的二次接线端子及油位指示器的位置应位于便于检查的一侧。(6)具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位正常。(7)在具有均压环的互感器中,均压环应装置牢固、水平,且方向
正确
。(8)电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行
安装
,不得互换。阻尼
器装
于室外时,应有防雨...
三相四线直接式电表怎么接
互感器
有图
答:
接线如下: 三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。 互感器和电度表的接线如下: 1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。 3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。 2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电...
零序电流
互感器
的接线问题?
答:
相量)+Ic(相量),
正确
接线如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流
互感器
:但在实际中,由于
安装
位置的关系,零序电流互感器不可能距离母线侧接线端子距离很近,这样会形成如下错误的接线
方式
:错误的接线方式 此时,应该将接地的软连接线回穿过电流互感器,使得两个接地线中的电流相互抵消:
互感器
的一次线和二次线怎么接?它的工作原理是什么?
答:
接线
方法
:三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电流
互感器安装
有方向吗?
答:
不可能根据二次改变。问题七:电流
互感器安装
时有正反之分吗? 电流互感器与配套电流表时没有正反之分;与电度表配套有正反之分,若电源穿线方向不当或二次线接线当,则电度表会逆转。与电度表
正确
接线与电源穿线图:问题八:电流互感器二次侧的电流方向和什么有关系 电流互感器是一种测量用途的...
互感器
可以反装吗
答:
一般有下列几种情况:(1)将电流
互感器安装
在金属构架上(如母线架上)。(2)在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺拴固定在墙壁或楼板上,或者先将角钢做成矩形框架,然后再将电流互感器固定在框架上。(3)安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不进行本体安装,只检查接线。
电流
互感器安装
要求?
答:
(1) 电流
互感器
的
安装
必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。(2) 同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。(3) 电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。(...
三相电度表配
互感器
怎样接线
答:
三相四线制有功电度表带电流
互感器
带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
电表和电流表共用
互感器
怎么接线。
答:
3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。2、5、8为电压接线,依次接a、b、c相电。10端子接零线。电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。