中频炉电抗器的气隙怎样调整
怎样
通过
中频炉电抗器的
声音判断故障部位?
答:
a.
电抗器的
电感量比正常的大,出现磁路饱和,起不到续流滤波作用,也不能隔开交流和直流端的电流,电抗器线圈匝数比正常的多。b.电抗器
气隙
板比正常的要薄,电感量变大,此时要加厚气隙板。c.电抗器的线圈匝间有渗水、匝间绝缘降低出现打火放电现象。更多
中频
维修知识请登录洛阳海特科技官网 ...
水轮发电机历磁电压过高啥原因
答:
发电机电压过高的常见原因和处理方法可参考以下:(1)原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。(2)原因:分流
电抗器
铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,
调整气隙
。(3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。(4)原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行...
盆形电喇叭,减小上、下铁芯间
的气隙
,喇叭的音调?
答:
螺旋形、盆形电喇叭调整一般有铁心
气隙调整
和触点预压力调整两项,前者调整喇叭的音量,后者调整喇叭的音调
中频炉
电源中使用的进线电感,电容柜上的电容,
电抗器
都是什么作用?求专...
答:
电感的电抗值正比于电流的频率,所以
电抗器
就是为了阻挡电流中的高次谐波,防止尖峰电压对
中频
设备中的电力半导体的损害,而电容柜里既有电容器,又有电抗器,实际上每一路都是电容器和电抗器串接在一起的,形成调谐电路,专门滤除电网中的5次,7次,11次谐波。他们的电容值容抗几乎是一样的,而电抗...
怎么
选择串联谐振
电抗器的
容量?
答:
(2)对于已经投运的电容器装置,其串联
电抗器
选择是否合理须进一步验算,并组织现场实测,了解电网谐波背景的变化。对于电抗率选择合理的电容器装置不得随意增大或减小电容器组的容量。(3)电容器组容量变化很大时,可选用于电容器同步
调整
分接头的电抗器或选择电抗器混合装设。通过对电容器组正常运行时的...
发电机电压高,转速频率都正常是
怎么
回事?
答:
发电机的转速、频率都正常,而输出电压高,是电压
调节器
出了故障。目前生产发电机的电压都是由“电压调节器”来管理的,其工作原理是:当交流发电机的转速升高时,调节器通过减小发电机的励磁电流来减小磁通,使发电机的输出电压保持不变。另外,还兼有监视负载电流的变化(功率变化),依然通过改变励磁...
两台
中频炉
,单台开声音等都还可以,但两台同时开在某个功率段相互干犹...
答:
并且,
中频炉的
谐波成分很大,中频率的谐波是与功率
调整
有关系的,实验证明,当中频炉功率很小和功率到最大,谐波分量都不是最大,只有在某个功率段,谐波是最严重的,所以,当两台中频炉都运行并达到某功率时,谐波达到了最大,严重的谐波加上中频,会使得中频变压器发出更大的噪音的。
100千瓦柴油机组起动后电压低是什么原因
答:
柴油机组起动后电压低的原因有以下六项:1、原动机转速太低。2、励磁回路电阻过大。3、励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。4、有部分整流二极管被击穿。5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
发电机励磁电压过低该
如何
维修
答:
处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布 磨光换向器表面,或调整弹簧压力。发电机电压过高的常见原因有哪些?如何处理?(1)原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。(2)原因:分流
电抗器
铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,
调整气隙
。(3)原因:磁场变阻器短路;调...
PO4E3 曲轴箱通风管路连接线路导致发动高电压是
怎么
回事。
答:
汽车发电机电压过高的原因有: (1)转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。(2)分流
电抗器
铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,
调整气隙
。(3)磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。(4)电机事故飞车。紧急停机进行事故处理。(5)发电机电压
调节器
出现故障。