99问答网
所有问题
当前搜索:
中性点经电阻接地优缺点
中性点接地
方式有什么好处?
答:
采用
中性点经电阻接地
方式、在发电系统中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟...
中性点经
小
电阻接地
的好处是什么,什么场合采用小电阻接地,小电阻接地成 ...
答:
三个问题,如下详细回答。
中性点经
小
电阻接地
的好处 电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。与线路零序继电保护配合跳闸使用。绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。江苏省电力公司企业...
中性点接地
方式采用
电阻接地
有什么好处
答:
中性点经
小
电阻接地
的好处 1、电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。 2、由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。 3、与线路零序继电保护配合跳闸使用。
变压器
中性点经
小
电阻接地
,能提高电力系统暂态稳定?
答:
中性点经电阻接地
方式,即是中性点与大地之间接入一定电阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 8 7 yhb7506 采纳率:37% 擅长: 工程技术科学...
电力系统
中性点接地
方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别?
答:
中性点经
小
电阻接地
方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过
接地点
的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。
优缺点
:1.系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。...
电力系统
中性点接地
方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别
答:
中性点经
小
电阻接地
按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各有
优缺点
,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点...
中性点
直接
接地
的系统有什么好处呢
答:
中性点
直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其
接地点
还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害事故。对此只有加强安全教育和正确配置继电保护及严格的安全措施,事故也是可以避免的。其办法是:①尽量使电杆
接地电阻
降至最小;②对电杆的拉线或附...
中性点接地电阻
与消弧线圈有什么区别?
答:
而系统中每面出线柜的综合保护中都应事先设置好零序保护电流的动作值,当流经开关柜的电流值大于设定值时会当即使故障柜跳闸,也就使发生单相接地故障的柜子从系统中被切除。使系统回复了正常运行保证了供电系统的安全。
中性点接地电阻
柜的优点的结构简单,设备运行维护量小,造价成本相对较低。
缺点
是当...