仅决定于零序网格中的参数这句话对吗,零序电流大小...
答:
(也有人称其为零序电流) 2、在
中性点接地
系统,ia+ib+ic+in=0,即ia+ib+ic=-in,当三相不平衡时即有in存在,即有零线电流。 3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置
零序电流保护
。不对的,零序电流因为大小相等,方向相同,故在三相系统中只能通过大地或中性线流通。中性点不接地...
零序电流
公式是什么?
答:
当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即
零序电流
) 。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与
保护
区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作...
请问如下图中的
零序电流
互感器的变比是多少?
答:
一次电流5a时,二次电流0.25a,一般已超过综合
保护
的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25a也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变化,这些变化的
零序电流
互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。5 大
电流接地
系统变比的选择
中性点接地
系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/...
零序电流
互感器的
保护
原理
答:
零序电流保护
具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(CT),或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在
中性
线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无
接地
故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;当...
三段式
电流保护
中过流段和
零序
段的作用是什么?
答:
但总而言之,
零序电流保护
不是
直接
受短路容量的影响;3、相过流保护在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合。而专门反应
接地
短路的零序电流保护,只考虑零序网络,不受不接地系统中的短路故障影响。4、因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流沿线路故障点的电流变化更“...
零序保护
,
接地保护
,接零保护,零线保护有什么区别啊!
答:
接地保护
是指防止绕组绝缘损坏导致金属外壳带电。
零序保护
指变压器本体或者引出线接地短路时的保护。接零保护,就是指在1KVA以下调压器
中性点直接接地
的电网中,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。它是
保护接地
的一种形式,是低压电力网中的一种安全保护措施。保护...
漏电
保护
器按检测电流分类。可分为泄流电流型,这电流型和
零序电流
...
答:
按
保护
器具有的功能大体上可分为三类:(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。组装式主要部件有
零序电流
互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在...
保护接地
和电力系统
中性点接地
的区别
答:
保护接地
就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
中性点接地
是一种接地方式 属于工作接地 使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电...
微机继电
保护
测试仪不同厂家,功能有哪些区别?
答:
3. 距离保护装置:能反应故障点至保护安装地点之间距离(阻抗)的一种保护装置,具有良好的方向性,被广泛用在电压较高的环网线路上。目前广泛采用三段式距离保护,即称为距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段。4.
零序电流保护
装置:在
中性点直接接地
的电网(又称大
接地电流
系统)中,发生线路单相接地故障时,将出现较...
反应
接地
短路的阻抗继电器,引入
零序电流
补偿的目的
答:
中性点直接接地
的电路中,当
零序
电路
电流保护
不能满足要求时,通常采用接地距离保护,如果直接将故障相的电压和电流都加入继电器, 向左转|向右转 向左转|向右转不好。 此时,加入补偿电流,就可以达到保护要求。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 0 l丝男l 采纳率:100% 擅长: 暂未定制 其他...