99问答网
所有问题
当前搜索:
两相接地短路中性点电流
两相短路
两相短路接地
一般哪个短路流些大?
答:
短路电流
的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流越大。如果同一回路的同一位置来比较相间直接短路和相间接地短路的电流,理论上直接接地短路电流大于相间接地短路电流,因为
两相接地短路
还有零序阻抗存在,相间短路没有零序阻抗,...
不对称短路故障如何计算
短路电流
答:
1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压不变。3、零序阻抗>正序阻抗:非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即
中性点
不
接地
时,非故障相电压为线电压。二、两相短路
两相短路电流
是三相短路电流的√3/2。1、两相...
中性点
不
接地
系统单相接地时,
电流
如何分布?
答:
而各项的对地电压及对地电容
电流
均发生变化,
中性点
的点位远远偏离大地电位。中性点不
接地
系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
三相
短路电流
一定大于单相短路电流吗?
答:
在这里你要分清两者的原理即可。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、
两相短路
、单相短路和
两相接地短路
。其中两相接地短路是指
中性点
不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相导体...
中性点
直接
接地
系统,
两相短路
经阻抗zn接地故障,零序网中Zn体现为?_百...
答:
此类故障为
两相短路接地
,与
中性点接地
形成零序通路,通路中零序电压U0为3U0,零序
电流
一定时,阻抗Zn为3Zn。个人见解,有错请老师指出🙏
若发生
两相接地
故障,流过
中性点
零序
电流
为多少?电压为多少?
答:
这样看你的
中性点
连接什么元件了,比如直接接地、消弧线圈接地或者是大电阻接地什么的,还要跟
接地点
电阻大小有关系
...
中性点
不
接地
系统发生一相接地故障,长时间运行可能造成
两相短路
答:
可能造成
两相短路
,原因就是另外两相的电压升高。因为有些电力系统单相对地的绝缘就是按照相电压设计的,例如有些电力电缆相对低电压绝缘值,就是按照相电压的基准来考虑的。假设A相
接地
,那么B、C相对地电压升高为线电压,针对上述的系统,如果存在绝缘薄弱点的话,极有可能发展成为相间短路。对于电力电缆...
中性点
不
接地
系统发生单相接地故障时,各电压和
电流
如何变化
答:
这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和
中性点
及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线
电流
相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了
两相接地短路
的严重...
为什么
中性点
不接地系统,发生金属性
两相接地
故障时,故障点健全相对地电...
答:
由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的
电流
亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。任
两相
之间的电压都是380VAC,任一相对
中性点
的电压都是220VAC。分为A相、B相、C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000...
中性点
不
接地
