99问答网
所有问题
当前搜索:
不同变送器输入与输出关系
测压力的差压
变送器与
测流量的差压变送器是不是可以通用?
答:
差压
变送器
测量的只是“差压”,之所以可以测量液位、流量……是因为这些参数能够以差压的形式表现出来。不过有一些差压变送器针对特殊用途加装了特殊功能,例如用于测流量的差压变送器加装了开方功能,其
输入和输出
呈开方
关系
,(这种差压变送器常被称作流量变送器)所以互换前先要搞清楚。
压力表
和
压力
变送器
有什么区别呢
答:
2、压力表只需校验一对输入
输出关系
,而压力
变送器
可能需要校验
输入与
通讯数据的关系。3、压力表校验必须有相应计量资质,压力变送器除生产厂和新建施工外一般不要求。4、压力表精度差,没有输出,不可以用手操器,一般校验 5 个点,来回差
不一样
。而智能型压力变送器一般只要校验零点和满量程。5、...
为什么压力
变送器
的
输出
与-24V并联个电阻。两端会有电压。
答:
你的ADC处理电路要求的是电压信号。所以并上一个25欧的电阻,把输出电流转化成电压,上送ADC电路。ADC电路
输入
电阻远远大于R2,
变送器输出
电流几乎全部流过R2,在回到-24v。在R2两端产生一个电压,上送到ADC的输入端。R1是整过电流回路的等效电阻(包括ADC的的输入电阻),可忽略不计的 ...
压力
变送器
选择怎样的
输出
信号
答:
大多数压力
变送器输出
信号都是(4~20)mA,可以提高抗干扰度!
...的
变送器
的
输出
信号为4~20MA,模拟量
输入
模块将0~20MA转换为数字0~3...
答:
首先,
变送器
通常为0.1级(Pa量程的一般只有0.2级或更低),即精度只到千分位没必要转为32000。其次,显示的压力值不应高于变送器的有效分辨率,即显示精度不应小于0.1Pa。所以只需把量程分为1200份,每份代表0.1Pa即可。把0~32000改为1200,或32000除80乘3,转换后得到的数字N减600,然后定位...
西门子的
变送器和
罗斯蒙特的变送器有什么区别?
答:
传感器
和变送器
一同构成自动控制的监测信号源。
不同
的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。保护功能:1、
输入
过载保护;2、
输出
过流限制保护;3、输出电流长时间短路保护;4、...
只在PLC程序改小
变送器
量程显示喝原来量程是偏大还是偏小?
答:
这样做是把 -500~+500Pa 的信号当做 -500~+450Pa 来显示。当然不准。从误差来说,起始值一致,示值越大误差越大,满度值误差 -50Pa。从系统
输入输出关系
来说,输入范围(量程)偏大或者输出范围(指示)偏小
压力
变送器和
压力表有什么区别
答:
压力
变送器
是指所有能将压力这个物理量转换成其他量值,以方便传递的元、器件,有时也称作压力传感器,变送器其中包括电接点压力表,因为电接点压力表可以给出对应的电路开关信号。而普通压力表只能显示压力值,并不能完成压力数值的转换,传送工作,不属于传感器的范围。
3051差压
变送器
选择线性与开方的区别
答:
变送器
的线性与开方是指
输入与输出
之间的
关系
;流量测量中,由于差压信号和流量之间是平方关系,为了使流量信号呈现线性,需要对测量信号进行一次开方。这个开方过程可以在测量信号传输,显示中的任一位置进行;常见的开方位置有:变送器,专用开方器,计算机系统的运算单元,显示刻度。开方只需进行一次,放在...
什么是DCS模拟量
输入
信号4-20MA 1-5V的
关系
?
答:
关系
:4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。优点:①信号起点电流为4mA.DC,为
变送器
提供了静态工作电流,同时...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜