99问答网
所有问题
当前搜索:
三菱电梯静态力矩测量方法
三菱
无机房
电梯
平层开关在运行时被撞坏,现已更换好,在写层高数据是,梯...
答:
MON0=2。数据输入《安装时用,和SW1同时使用》MON0=3。《显示楼层》MON0=4。《显示楼层》MON0=5。《称重数据输入,保养时使用》MON0=6。手动优先模式 MON0=7。《显示楼层》MON0=8。《显示楼层》MON0=9。《显示楼层》MON0=A。DLD智能门楼层显示 MON0=B。迫力
力矩
确认 MON0=C。称重值...
三菱电梯
ef是什么故障
答:
三菱电梯
EF故障代码是:EFswnrs2 控制电脑不能再启动。排除的处理
方法
如下:有慢车无快车:1、若故障在端站,与限位开关的安装尺寸(停车撞限位)、强迫减速开关与撞铁的距离(开关未可靠断开)有关;2、称量装置变形,导致铜管不动或差动变压器零点偏移,在线数据与控制板中的调试数据差异很大;3、PAD开关...
三菱电梯
为什么保存不了运行时间?
答:
2种可能:一是COMS 电池没电导致,另外一种是主板的COMS接口有问题导致无法保存时间有条件可以交换COMS 电池
测试
。第一种系统适用于转速范围宽、不平衡
力矩
大的场合。第二种系统适用于转速范围窄、不平衡力矩小、投资省的场合。第三种系统适用于转速范围宽、不平衡力矩大、传动点数多的场合。
请问
三菱电梯
门机怎么调试呀我是电梯新手开关门好慢的
答:
二、交流异步变频门机通常简称为变频门机,其构成主要分为三部分:变频门机控制系统、交流异步电机和机械系统;
电梯
变频门机有两种运动控制
方式
:“速度开关控制方式”、“编码器控制方式”;“速度开关控制方式”不能
检测
轿门的运动方向、位置和速度,只能使用位置和速度开环控制,导致控制精度相对要差,...
上海
三菱电梯
怎么调故障代码
答:
如果在
电梯
没出故障的情况下,人工是无法手动调出故障代码的。故障代码维修参考:主板故障代码:E0 无故障 E1 欠速故障 E2 超速故障 E3 反转故障 E4AST故障(失速)E5 过电流
三菱电梯
换轿内板子按键没反应
答:
三菱电梯
换轿内板子按键没反应的原因如下:1、封超载(P1板WGHO拨到0),运行观察故障依旧。2、称重空载写入时,发现当前值90,经检查,轿顶称量器变形,经处理、调校,当前值为63,写入后观察故障依旧。3、将再平层PAD取消,运行观察故障依旧。4、更换平层PAD,运行观察故障依旧。5、检查抱闸
力矩
,无...
三菱电梯
轿厢运行摇晃
答:
2、 钢丝绳
扭力
与拉力不均引起的抖动 当钢丝绳扭力未释放时钢丝绳拉力无法调整,钢丝绳拉力不均,超过国标的规定,易产生曳引绳轮的磨损,受力大的钢丝绳埋入绳轮较深,钢丝绳运行不能同步,钢丝绳与绳轮的滑移加大,(来源微信公众号:
电梯
)钢丝绳的抖动加剧。消除钢丝绳抖动的
方法
是在钢索棒绳头...
三菱电梯
报84A故障怎么处理
答:
71F #29 安全电路 719 维保 SFS
测试
718 抱闸
力矩
调整区间停止 713 EST 动作 2 次 712 管理软件异常 711 驱动软件异常 739 维修运行 NRS 736 出发异常 735 管理不能再启动 734 E-STOP2 次 733 E-STOP1 次 732 DR 侧不能重启动 731 #89 回路断开 74F 群管理 S/W 74E 管理 S/W 74...
三菱电梯
开关门速度不对,关门时开始快,最后慢,到20CM左右时,又开门。门...
答:
F, D,正常情况下是这两个显示,D.是门机开关切断时,F.是门机开关接通时,机房大故障出现EF,说明有小故障代码,你先调出来对照该电梯型号的小故障代码表,说明,
三菱电梯
的各型号小故障代码表都不相同,
三菱
HOPE
电梯
EF故障求助
答:
很典型的换速死机现象。1,确认
电梯
型号,确认死机是否平层。2,确认换速距离,(图纸有说明,例如:梯速1.75米/S,上换速距离为1415mm。下换速距离为1465mm。)3,换速开关距离确认。(HOPE电梯换速导致死机多是此原因导致) 撞弓与换速开关距离应为58±2mm。4,
测量
换速开关本身是否有问题~暂时...