-10MR的输出接法对不对
答:
不对。PLC的24V
电源
只能供输入口和传感器使用。因为容量有限,不能提供给输出可使用。输出口需要使用外部电源,正极接外部设备的公共端,负极接COM0、COM1、COM2、COM3。
三菱
PLC:
FX1S
-30MR-001的问题。
答:
里面有24V的 输入端不需要你在串24v 比如你接按钮 那么你只要把按钮的一端接输入端的COM,另一端接X就可以了。
三菱FX1S
-30MR-001三菱FX1S-30MR-001 结构
答:
PLC,即可编程控制器,是专为工业环境设计的数字运算操作电子系统,由国际电工委员会定义。它采用可编程的存储器来存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过处理数字量和模拟量输入输出,控制机械或生产过程。以
三菱FX1S
-30MR-001为例,其核心是CPU,它负责系统的控制,由运算器...
三菱plcFx1s
型有输入无输出是什么问 题?
答:
首先要知道PLC是需要程序的,不是有输入就一定会有输出。有没有输出完全是程序控制的。看看输出指示灯亮不亮,如果输出指示灯亮,输出没有信号,就是输出坏了。如果输出指示灯不亮,就在线监视,看看程序里有没有让它输出,如果程序里输出了,而输出点灯都不亮,那就是CPU和输出
电路
之间坏了。如果程序...
三菱FX1S
-14MR-001的PLC的输出怎么接线,不外接
电源
可以吗
答:
三菱
PLC的输出点和输出端的COM0-COM2点是一对对的开关来的。输出点不需要外接
电源
。PLC只是负责对外输出一个开关信号而已。相反,输出端带有24V电源输出,可以给外部负载提供电源。如果使用了外部电源,那输出端的24V端子和COM端子就不需接线了。 tengjj009 | 发布于2010-11-14 举报| 评论(1) 4 0 为...
你好,我想请教下
三菱PLC FX1S
-3MR到触摸屏的数据线如何区分那个颜色线...
答:
三菱
plc的编程口实际就是rs232接口。端口为针里的 2 ,4 ,1 7 号端口。2端口应该是发送端口,4是接受端口,1和7端口为共工端 短接一 一起。触摸屏端口和电脑端口都是一样的,都是rs232接口。具体哪根颜色我就不是很清楚了 ,只要知道他们的通讯原理 和
电路图
,就知道是哪个线了。上面图片就...
三菱PLCFX1s
用什么编程电缆好
答:
我想你说的应该是m8002,x是输入,
1s
不会有那么多输入触点。m8002是特殊内部继电器(软继电器),m8002在plc上电运行时,第一个扫描周期内为on,其余时刻为off。一般用于上电运行初始化程序。望采纳。。。
三菱FX1s
-30MR-001,外部输出接线如何接?共有6个COM端一个24+分别说明作...
答:
你这个是继电器输出的,继电器输出型有1点或4点一个公共端。各公共单元可以驱动不同的
电源
压系统负载,如:AC220V,AC100V,DC24V 例如:COM5 这一组是24V,你的外部负载电源就接24V,如果COM0这一组是AC220,你的外部负载电源就AC220V
三菱fx1s
的PLC不带电池的吗,断电时间长了时间就掉了?
答:
三菱fx1s
的PLC内置2K步的EEPROM内存,不需要后备电池保持程序.EEPROM是Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory的缩写 ,意为:电可擦写可编程只读存储器 ,电可擦可编程只读存储器是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
1,
三菱FX1s
30MR 通电后
电源
灯亮,RUN灯不亮,PLC运行开关在RUN位置,请问...
答:
首先 硬件就应该是有问题的 不用软件通讯,如果上电后,指拨开关在RUN的位置,RUN灯就应该亮 检查一下
电源
,断电再试试吧