99问答网
所有问题
当前搜索:
三相配电箱防雷接线
配电箱
的接地线是不是一定要重复接地?
答:
二极
配电箱
需要接地,但不必须要做重复接地,但是重复接地会更安全,以弥补原来的地线过长甚至断开时保护效果不好甚至失去的情况,二级配电箱都应该做。二极配电箱重复接地方法:1、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接...
防雷
中接地跨
接线
如何算量?
答:
2、至于构架接地、钢铝窗接地的跨
接线
安装,则是执行单独的相关定额子目。跨接线材料包含在相关子目之内,不用另行计算。3、
配电箱
柜的接地线连接,则是包含在相应的配电箱柜安装的定额子目之内的,不用单独另行计算(查阅相关配电箱柜安装的定额子目工作内容以及材料表即可清楚明了,因为接地线在材料表内...
防雷
接地的做法?
答:
基础
防雷
接地做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷
接地线和电网的接地能合用吗?
答:
还要注意的是,在考虑共用接地的时候,对于雷电可能对电网的影响,要设置合适的浪涌保护保护,上述规定中第4.3.8中的第4条规定:在电气接地装置与
防雷
接地共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总
配电箱
、
配电柜
处装设I级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一...
施工三级
电箱
有要求要接地线么?
答:
1、根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就需要接地线,但是有的就没有强制要求。2、如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分
配电箱
和
开关箱
,这时候...
浪涌保护器怎么
接线
?
答:
一、电源线路浪涌保护器的安装方法 (一)电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、
防雷
区的界面和靠近被保护设备处。各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。浪涌保护器各
接线
端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与
配电箱
内线路的同名端相线连接,浪涌保护器...
电焊机怎样做保护接零
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、
配电箱
采用的是
三相
五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
避雷
器接地线是否可与电箱里的是接地线接到一起?(
答:
避雷
器接地线应与
配电箱
里地线连接。GB50057-94(2000)第 3.2.3条 第一类
防雷
建筑物防止雷电波侵人的措施,应符合下列要求:在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于 10Ω。
防雷
中接地跨
接线
如何算量?
答:
对于构架接地和钢铝窗接地的跨
接线
安装,应执行单独的相关定额子目。跨接线材料已包含在相关子目中,因此不需要另行计算。
配电箱
柜的接地线连接应包含在相应的配电箱柜安装定额子目中,不需要单独另行计算。查阅相关配电箱柜安装定额子目工作内容以及材料表即可明确这一点,因为接地线已在材料表中列出。
配电箱
接地能与
防雷
网扁铁相接吗?
答:
5.4.7 做
防雷
接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定:“同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜