99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机星三角启动电路图讲座
低压
启动原理
是什么,低压启动电压时多少,电流会怎么变化,有什么方法可 ...
答:
说实话,你这个问题有点不清楚,不知你指的是不是
电动机的
降压启动?降压启动的
原理
就是在
电机启动
时适当降低电机单组线圈的供电电压,目的当然是降低电机的启动电流。有一种降压启动是
星三角
降压启动,他的启动电压在电机外是不变的,降压是通过接触器切换
三相
绕组的接线方式,星型时每相绕组的电压为...
热继电器整定电流值
答:
由于该
电路
的热继电器检测到的是
电动机的
相电流,而
三角
接法的电动机额定电流就是额定线电流,额定线电流是额定相电流的1.732倍.所以,热继电器整定电流应是电动机额定电流除1.732再乘1.1(适当放大的倍率).即38/1.732*1.1=24.1A
380v
电机
怎么接线?
答:
380V
电机
的接线方式主要有两种:星形(Y)接法和
三角
形(Δ)接法。以下是这两种接法的具体步骤和适用情况:星形(Y)接法 找到电机中的三个接线柱:首先,需要找到电机内部的三个接线柱,它们通常用于连接
三相
定子绕组。连接线圈尾部:将电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端(或称为尾部)连接在一起,...
三相
三十干瓦
电机
如何匹配电表及电线呀!?
答:
首先要接
星三角启动
,然后电源线35平方毫米,3根。
电机
线25平方6根,10平方一根做地线。电表:用互感器接普通家用电表即可,互感器用100:5
55千瓦
电机
带负载用哪种
启动
方式比较好? 请说明理由
答:
55kw
电机
的
启动
电流200A 。基本上是运转电流的3倍。合适。延时5秒,你的电机估计还没有转起来,如果就转换的话,电流估计在500A 左右,当然跳闸了。把时间调到20秒。启动的时候里面不能有东西。一般常用的降压起动方法有以下几种:(1)
星 三角
降压起动:起动时将定子
三相
绕组作星形连接,以限制起动...
11千瓦的
电机
用多大的热继电器,多大的接触器
答:
380V的
三相电机
每千瓦2A左右,11KW*2=22A,11KW的额定电流在22A左右,采用全压启动接触器应大于电机额定电流1倍以上,降压启动或者
星三角启动
接触器电流等于或者大于电机额定电流就可以了,如果频繁启动可以适当加大。【摘要】11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器【提问】380V的三相电机每千瓦2A左右,...
三相
大功率补偿式稳压器可不可以用于起功
电机
答:
可以用的,但注意要放大功率!如果您的
电机
是直接启动的,稳压器需要放大5倍左右,如果是
星三角启动
,需要放大三倍,如果是软启动,则只需放大1.5倍就可以了!购买的时候需要咨询厂家!!!
65kw
电机
能否在80kva的变压器下实现软
启动
答:
恐怕难以成功
启动
,80Kva变压器额定电流:I=P/1.732*U=80/1.732*0.38=122A 65KW
电机
的额定电流近130A,就算无功补偿将力率提高到0.97时,尽管变压器效率提高了并可以短时间超载运行,输出电流也只是在140A附近。
怎样启动
星三角启动
的
电机
?
答:
电动机启动
时,应先接成星形,然后再送电,使电动机在星形下启动;转换成
三角
形运行时,应将电动机断电,待电动机重新接成角形后,再给电动机送电,让电动机在角形下运行。1、I/O分配表:2、梯形图:
<涓婁竴椤
1
2
3
5
其他人还搜