99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机一般用几欧兆测量
怎么用万用表测
三相电机
好坏?
答:
1,用万用表的电阻档
测量电机
的绕组,是
三相
的该绕组是平衡的,如果是单相的要测量启动和运转绕组的电阻,单方向运转的启动绕组比运转绕组的电阻大,有正反方向运转的启动和运转绕组电阻相同,电阻大小可以参考同型号的电机。2,用万用表2m欧档(或者更高档)测量绕组和电机金属外壳的绝缘电阻要大于0.5m...
用摇表测得
三相电机
相间绝缘大概为350MΩ,这个正常嘛,会不会太大了...
答:
国标上规定的
电机
的绝缘电压>50MΩ就合格了,
一般
越大越好.但是如果你
测量
的是U,V,W相之间的话,说明 电机绕组 开路了.
怎样判断
三相电机
的好坏?
答:
电机
好坏的
测量
方法:1、用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5
兆欧
,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;2、用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;3、手动盘动电机...
怎么
测量
单、
三相
马达的好坏?
答:
首先看能不能转动,是否卡死 1、
三相
,解掉电缆,
测3相
之间及三相对地绝缘,相间0,对地380V的不小于1
兆欧
相间直流电阻需平衡 2、单相的测2个接线柱之间及对地绝缘,相间0,对地380V的不小于1兆欧 为好的,否则坏了。
电机
绝缘电阻不低于
多少兆欧
正常?
答:
电机
绝缘电阻不低于0.5
兆欧
正常。在
一般
的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)。运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地
测量
,大于0.5M...
三相电机
对地和相间绝缘电阻是
多少
答:
三个绕组A、B、C断开电气连接后,A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻。这个原理和对地绝缘电阻是一样的,通常使用摇表进行
测量
。对于动力电380V以下的情况,相间绝缘电阻
一般
应该在0.5
兆欧
以上,且不低于1兆欧,才能安全使用。如果电阻值低于这个标准,可能会引发事故。
测量三相
380伏的
电机用
多大的
兆欧
表?
答:
这个使用500V的
兆欧
表就可以满足
三相
380V的
电机
。DMG2670数字兆欧表是鼎升电力根据DL/T911-2004绝缘试验标准,该DMG2670数字兆欧表采用嵌入式工业单片机实时操作系统,便携式设计,方便野外操作。 DMG2670数字兆欧表适用于
测量
大容量变压器、互感器、发
电机
、高压
电动机
及避雷器等绝缘的理想产品,该DMG...
三相电机
三根线之间测电阻值为0,电机坏了吗?
答:
三相电机
三根线之间测电阻值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别
测电机
三相的对地绝缘值是否正常。
一般用兆欧
表
测量电动机
的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
用万能表怎么
测量三相
水泵好坏啊
答:
1、
测量电机
绕组阻值,先用万用表电阻档
测电机
线圈阻值,可以使用乘10电阻档,要分别
测三相
线圈阻值,阻值在几十欧至千欧为正常,
三相电机
的三组数据相近为正常,如果三相电机的阻值相差比较大,也可以判断有一相线圈烧毁,测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉,电机槽间短路等情况;2、...
测量电动机的
绝缘电阻是如何检测的,用万用表搭在哪里
答:
测量
任何绝缘电阻都要
用兆欧
表,而且兆欧表是有电压等级的,
一般
的有250V、500V、1000V等,测量绝缘电阻需要使用相应等级的兆欧表测,普通工业用
三相电动机
要用500V的兆欧表测量,方法很简单,因为三相线圈都是通的,所以只要一头接
电机三相
任意一相,另外一头接电机外壳不绝缘的地方就行,低压电动机...