三相电有一相接地后果
三相电
用
一相
有什么影响
答:
功率不大的话,没有什么影响。功率大的话,中性点会偏移,所以,一般都尽量保持3相平衡。
三相电
中性点不
接地
系统中,发生单相接地会怎样?
答:
准确地说此线路正常工作时就会流过容性漏电流。当出现
接地
故障时,接地故障点会流过该供电系统所有线路的容性电流与该线路正常时容性漏电流之差的电流。过去由于线路不长,分布电流不大,因而单相接地故障电流不会很大。但是目前城市10KV配电网采用电缆送电越来越多,加上电缆对地电容又比架空线大很多,...
探讨380v
一相接地后果
怎样?
答:
朋友,这肯定电动机烧坏里面的绕组线圈的,严重
的三相
不平衡和缺相运行啊。虽然c相是零线,但是也表示缺相的啊。三相矢量和为零根本不能实现了的哦。
...输电线电源故障,可能是
有一相接地
或者缺失,为什么会烧坏电热丝?_百 ...
答:
1、
三相
星接的电热丝,如果
一相接地
或缺失时不会比正常时容易烧坏电热丝。因为如果是一相缺失另两相变成串联电压只有190V,达不到额定电压,电热丝更不易烧坏,如果是一相接地另两相仍是220V,只是
有一相
不工作。这两种情况都达不到额定功率。2、如果是一相短路的话则另两相由220V变成380V这时容易烧坏...
三相电的一相
和
地线
碰到了一起会对运行的电机有影响吗?
答:
这会造成电机少
一相电
。电机少一相电,一是转速不稳、二是电机无力、三是时间长了,会烧另外两相线圈
三相电一相接地
后该相电流会增大吗?为什么?
答:
在中性点
接地
系统中,当单相接地是电流=相电压/对地阻值,接地了电阻就很小了,电流会很大
380v
三相电
中
的一
相与机器外壳短接为什么会跳闸?
答:
机器外壳是接地的,你碰到机器外壳的线是没
有接地的
,这样碰在一起就造成了短路 这是电流瞬间变得无穷大 空气开关起作用跳了 因为一瞬间的电流是非常大的所以一瞬间的功率这是非常大,你的螺丝刀就被融化了,你该庆幸的不是你的手去碰那根线 如果是你的手碰到那线 融化的螺丝刀就是你的下场 ...
三相电
中
有一相
触地为什么中心线电压升高
答:
对于中性点直接
接地
系统(如低压TN、TT制
三相
系统),
一相
触地其他相不会明显升高;中性点非有效接地系统发生单相触地时,其他相的对地电压会升高。这是因为:在三相平衡系统,不管中性点是否接地,中性点的电位均为地电位,当发生单相接地时,中性点直接接地系统的中性点仍保持地电位,所以其他相对地电压...
求助
三相
四线制供电系统中,
一相接地
了为什么整个台区
的
零线会带电...
答:
在低压配电网中,输电线路一般采用
三相
四线制,其中 三相四线制 三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N,亦即零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(...
三相电
某
一相
火线
接地
后,该相电压是0v还是220v?为什么?
答:
如果接地后没有跳闸,或者说那
一相接地
后的电流没有超过额定电流,则变压器输出端的相电压应该是220V,通过导线到达接地点后,接地点的对地电压是0V。因为接地电阻的存在,220v的压降落在了变压器中性点入地到相线接地点那段大地电阻上了。