答:
三相电电饼铛电量怎么计算
三相电功率计算公式
:功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是...
50千瓦用多大电表
答:
如果是380V50HZ,50千瓦的电流是:89.376A 需要接20倍的互感器,用5A的电表就可以了。根据
三相电功率计算公式
:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)这个电流太大,需要加20倍的互感器 I’=89.376÷20=4.4688(A)电度表图片:/iknow...
三相电
加热
功率
怎么
计算
?
答:
1, P=3×U×I (U为相电压,I为相电流);2,P=根号3×U×I(U为线电压,I为线电流)。
380v
三相
电流
计算公式
答:
其中,P为
三相电功率
,单位为瓦(W);U为线电压,单位为伏特(V);I为线电流,单位为安培(A);cosφ为功率因数。在三相电系统中,电压和电流分别有线电压和线电流,它们的关系为:U等于√3×U线I=√3×I线其中,U线为相电压,I线为相电流。将上述公式代入
功率计算公式
中,得到:P=3×U...
3p63A空气开关理论上带多大
功率
答:
如果是三相四线制,电压是380V,频率是50HZ,3p63A空气开关理论上带35.244KW的大功率。计算方法如下:根据
三相电功率计算公式
:功率P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×63×0.85=35244(瓦特)=35.244(KW)
工业用电(380v)中,电流线径怎么
计算
?
答:
(假设功率是20KW)工业用电(380v)中,电流35.75A、导线截面积6平方毫米,如下计算:根据
三相电功率计算公式
:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)根据导线载流量表:6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A 32A...
怎么
计算三相电
电线大小
答:
假设三相电电压是380V,频率是50HZ,功率是14KW的电动机。三相电电线的截面积是:4平方毫米铜制导线。计算方法如下:根据
三相电功率计算公式
:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=14000÷(1.732×380×0.85)=25.025(A)根据导线载流量表:2.5平方铜...
单相转
三相电功率
如何算
答:
380V
三相
电阻电热器.根据
公式
;l=1000P/√3U=1000P/1.732×380=1.5P 1KW=1.5A 380V三相异步电动机,1KW=2A> 电热规定是有根据的,可以查看相关的要求;单相电机是8A,但在实际中,我们可以根据
功率
因数而定,要
计算
时,可根据不同的方式进行估算 220V单相负荷的计算电流:Ijsd=Pjs/Ued Cosφ...
三相电
与二相
电功率
换算
答:
三相交流电有功功率的计算公式是:W=3Up*Ipcos@(或者写成 W=3^-2*Ul*Ilcos@)。 本回答由网友推荐 举报| 评论 8 4 逍遥的海洋 采纳率:33% 擅长: 暂未定制 其他回答 一斤棉花和一斤铁是一样重的 yuequ0906 | 发布于2007-09-22 举报| 评论 0 3 为您推荐:
三相电功率计算公式
功率因数 三...
三相电功率计算公式
答:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆360平方毫米,铝电缆540平方毫米。如果100米以上,铜电缆400平方毫米以上,铝电缆600平方毫米以上。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电 流越大。2)远...