99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电力电缆载流量与截面积
关于
电线截面积
与安全
载流量
的计算,下面两个公式那个才是对的?两个公 ...
答:
电线截面积
与安全
载流量
的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、...
1.5 2.5 4.0的
电线
分别可以承受多少的负载?
电缆
怎么分类?
答:
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其
载流量与截面
数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其
截面积
数的2....
380v
电缆
用多大电缆?
答:
接下来,我们需要根据电流大小来选择电缆。
电缆
的
载流量
是指电缆在规定条件下能够持续承载的最大电流。不同的电缆材质、
截面积和
敷设环境都会影响电缆的载流量。在这里,我们选择铜芯电缆,因为铜的导电性能好,且耐高温、抗氧化。对于56.98A的电流,16平方毫米的铜芯电缆的载流量是足够的。此外,我们还...
电缆线截面载流量和电缆线截面
安全载流量有区别?
答:
而电缆线截面安全载流量则是指在一定条件下,电缆线截面能够正常运行而不出现过载、短路等危险情况的电流大小。电缆线截面安全载流量的计算需要考虑多种因素,如导体材料、散热条件、环境温度、电压等。因此,电缆线截面
载流量和电缆线
截面安全载流量是不同的概念,前者是由导体
截面积
和材料决定的理论值,后者是...
电流为900A的设备要选用多大线经的
电缆
答:
电流为900A的设备要选用180平方毫米的电缆。如果导线载流量是5A/MM²导线
截面积
=900÷5=180(平方毫米)电缆的
载流量与电缆
的散热效果,是架空的还是埋地下的等因素有关。
导线
截面积
与
载流量
的计算?
答:
、 25mm2 、 35mm2 、 50mm2 等。
截流量
指的是电线在常温下持续工作并能保证一定使用寿命(如 30 年)的工作电流大小。
电线截
流量的大小与其
截面积
的大小有关,即导线截面越大,它所能通过的电流也越大。如果线路电流超过
载流量
,使用寿命就相应缩短,如不及时换线,就可能引起种种电气事故。
150铜芯
电缆
在电机需要的
载流量
是多少千瓦???
答:
150铜芯
电缆
可承受223千瓦。如下表,有150平方铜线单芯的
载流量
为399A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x399x0.85=223kw(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)。
已知计算电流大小,怎么选择
电缆和电线
的
截面积
答:
3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全
载流量
?为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、
截面积
小、散热好、气温低等,导线...
800千瓦需要多大
电缆
答:
800千瓦要用834mm²的铝
电缆
,643mm²的铜电缆。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=800/1.732/0.38/0.8=800/0.53=1509A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1509A,查电缆手册YJV知,需要用834mm²的铝电缆,643mm²的铜...
导线
截面积
与
载流量
该怎么计算?
答:
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其
载流量与截面
数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其
截面积