99问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线互感器怎么接电表
三相四线
插卡
电表
带
互感器
,
怎么
实现欠费断电,要详图
答:
三相四线
插卡电表带互感器接如图:
三相电表互感器接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
三相四线漏电断路器与
三相四线电表怎么连接
答:
表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。
电表接线
的一般原则是电流线圈与负载串联,或接在电流
互感器
的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。
三相四线
有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多...
一只电流
互感器怎样接三相四线电度表
答:
电流
互感器
配
三相四线电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相四线电表
七个孔带
互感器接
法
答:
三相四线电表
七个
接线
端的适用于不用
互感器
的直接式测量,经互感器测量不能用这种
电能表
,必须使用十一个接线端的电能表。此表实际上只有十个接线端,最右边两个是同一个端子的两个接线螺丝,用于接零线的进线和出线。接线方法如图
德力西
三相四线电表互感器怎么接
, A互感器1接s1。3接s2...B互感器
4接
...
答:
接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从
互感器
反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对了,互感器引出线拆除或联接时,切记要断开负载后进行!因为如果穿过互感器的电缆中有电流而且互感器开路时,会产生与互感器...
三相四线
插卡
电表
带电流
互感器怎么
样控制用电
答:
控制
接线
方法如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
直接
接线电表
、电流
互感器
在电表的哪个位置,
答:
在
电表
的进线端,要是说安装位置一般在电表的下面或背面或附近
两个电流
互感器
,一块
三相四线
表,
怎么接线
测量用电度数,
电表
是10孔的...
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
带三个
互感器电表
电度
怎么
算?
答:
三相四线
带三个电流
互感器
的电表,电量就是电表计度的数字,乘以电流互感器倍率呀!付:电流互感器+
电表接线
方式图 电流互感器+电表实物接线图 具体地说就是:电量=(本月电表计数-上月电表计数)x电流互感器倍率 如果电流互感器倍率为100/5的话,那么本月电量就等于,电表计数的差值乘上电流流互感器...
带
互感器
的
三相四线电表
,没有互感器能直接使用吗
答:
带
互感器
电度表没有互感器也可以用,但是负荷电流不应超过6A。将电表12、45、78孔分别短接,电源L1、L2、L3、N线分别
接电表
1、
4
、7、10接线孔,电表的3、6、9和11(中性线)出来接负载。