一般来说
空气开关最大
多少安
答:
1200A、1000A、800A、630A。800以上只有少数厂家生产。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关 空气开关,上面标注的安,就是这只开关工作时允许经过的
最大
电流,安就是电流的单位,用标注的桉安数,乘以电压,得数就是这只开关可以控制的
负载
...
380V 40KW的电机导线选择70m㎡,
空开
选择200A,交流接触器200A,热继电...
答:
380V 40KW的电机导线选择70m㎡线没有问题,如果只是短路保护,选择200
A空开
可以,如果兼顾过
负荷
保护,
100
—150A的空开就可以了,交流接触器200A没有问题,热继电器选择130A没有问题,但用了空开可以不用热继电器。额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A 如果是近距离(几...
三相空开
380v1000A要用多大的电线
答:
Iz ——导体允许持续载流量(A);I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。断路器的额定电流In=1000A,电缆的允许载流量Iz应大于
100A
,则应接≥150mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆三根并联...
三相
电表80安装多大漏电
空气开关
答:
三相
电表80安装可以安装
100A的
漏电开关。漏电保护器的选择原则:1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器:① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电 保护器...
380V
100A
电表配装380V 150
A空气开关
合理么
答:
自动空气开关当遇过
负荷
或短路故障时能自动切断电路的开关。选择空气开关额定容量应根据实际负荷确定。当负荷电流接近100A时,可以选择150A空气开关;当负荷电流较小时,选择
100A空气开关
.
10安的
空气开关
能控制多少瓦的用电器
答:
单相空开2.2KW;
三相空开
5KW。也就是前者能控制2200瓦的单相电器;后者能控制5000瓦的三相电器。家庭用电
空气开关
的选择原则是:1、根据供电能力选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气开关是最合理的。根据家庭用电功率计算,总空开可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。2、家庭选用...
380V,
100A的空气开关
要用多粗的电缆?谢谢!
答:
只知道
100A空开
规格,使用什么样的线径,是需要根据
负荷
功率总和考虑的。380v电压下的电流=负荷功率/电压/相位/负荷功率因数,再根据这个电流选用对应的电线。
装
100A空开
的动力,要配多大的电表和互感器
答:
配
100A
/5A的互感器,5(6)A的电能表。5A是电能表的标定电流,6A为
最大
电流。
630的
空开
可以带多大的电流量?怎样计算?
答:
额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端
最大三相
短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。无论是哪种断路器,虽然都具备Icu...
请教,对于
空开
,功率为45KW,为什么对应的电流为
100A
呢?是
三相
电!
答:
这是针对三相交流380V/3动力配电来说的。1、
三相负荷
平衡时,45KW相当于每相承担15KW;2、对于阻性
负载
,每相电流=15000/220=68.2A;3、对于动力配电,考虑功率因数,假设为0.7,则每相电流=15000/220/0.7=97.4A,所以断路器常用
100A
规格。三相380/3负荷,计算电流:Ijs=Kx*P/3/220/cosφ,...