99问答网
所有问题
当前搜索:
一级箱带电表互感器的系统图
三相
电表
接线
图带
电流
互感器
?
答:
三相
电表带互感器的
最多电流规格一般为
1
.5(6)A和0.3(1.2)A,还有南网的1(2)A,那么三相
电表互感器
接线怎么接呢?首先我们来看看三相四线电表接互感器的接线方法。一、三相四线电表要连接三个互感器,接线图如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3...
三相四线
电表
和
互感器
安装图
答:
在三相四线
电表系统
中,
互感器的
正确安装至关重要。首先,应将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保三相火线依次穿过互感器。在三相四线系统中,包含了A、B、C三相线以及N线。N线,也称作中性线或零线,其作用不仅是连接三相电源的共点,提供220V线间电压,同时还允许零序电流的流通。这一特性使得N...
三相四线
电表
加
互感器
接线图
答:
三相四线
电表
加互感器接线图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
1
、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
这种三相
电度表
怎么接,
带互感器的
答:
接线图如图:其中:
1
、4、7接对应相的电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接接对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相的三相电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端连接在一起后接地。各电流
互感器的
电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即:1、...
工地临时用电
一级箱
进线接法及
带互感器电表
读数
视频时间 01:15
箱门外带单相
电流表
,箱内装三相四线
互感电表
,这种配电柜怎么接线?我...
答:
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。 互感器和
电度表
的接线如下:
1
、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。 3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。 2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。 10端子接零线 。
电流互感器接
电表的图
,
带互感器的电表
怎么读数跟计算
答:
电表
的度数按照
互感器的
倍率计算:举例说明:150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/
1
=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
配电
箱电表带互感器
怎么安装
答:
S2,用
1
.5mm的多芯铜线,将三个
互感器
上S1、S2端子引出。用户需要注意电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的
电流表的
两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。
请问工地用的
一级箱
,里面六个
互感器
,一块
电表
,三个
电流表
,一个电压表...
答:
互感器S2端必须接地,其实只用三个互感器也行,互感器S1线先进
电流表
,然后再进
电表
,
互感器有
反正
带电流
互感器的
单相
电度表
的接线
答:
我只看到一个图额?这种接法整个图都画错了。电表结构都画得不对哦、电表上还有一个连接片。连接片应该断开,电流线圈接电流
互感器
,电压直接进入,互感器2次侧不能带电,另外,S2还应该接地!!专门配合互感器用的
电表1
.5-6A,现在结构和普通
电表有
变化,2个线圈各自独立。没有连接片。1.2为电流...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜