99问答网
所有问题
当前搜索:
一个完整检验批资料
水暖
资料检验批
容量如何填写
答:
3.钢筋加工
检验批
:验收部位用了几种规格品种钢筋,容量就填多少种,单位‘种’。例如:容量:5种 4.钢筋连接:可以填构件类型(柱子数量,单位件),钢筋接头数(单位个)或者有多少吨钢筋(单位吨)。第
1
页 5.钢筋安装:也是数多少根梁,多少块板,多少根柱子(单位:梁:件,板:间,柱:件)6.钢构件...
钢筋加工和钢筋安装,砼施工,砼原材料都是算
1个检验批
吗?
答:
钢筋和砼不是
一个
检验批,
检验批
应按下划分:钢筋工程:钢筋原材料检验批质量验收记录;钢筋加工检验批质量验收记录;钢筋安装检验批质量验收记录;钢筋连接检验批质量验收记录,隐蔽工程质量验收记录。(以上
资料
每次钢筋验收时都要经自检合格后,填写完成附于一张报验单后,一并报送监理)砼工程:砼原材料...
钢筋套筒
一个检验批
几个点
答:
钢筋机械套筒连接取样一组代表500个接头,具体分析如下:1、筋机械套筒连接取样一组代表500个接头,每种规格的钢筋连接接头试件不应少于一组(三根);2、长30~40cm, 做抗拉试验。3、钢筋机械连接是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”,具有接头强度高于钢筋母材、速度...
请问装修工程中的腻子粉和乳胶漆是同
一个检验批
吗
答:
规范中也是这么要求的。
1
、墙面粉刷是包括一般抹灰工程和涂饰工程,所以
检验批
可以用一般抹灰工程检验批质量验收记录表和涂饰工程检验批质量验收记录表(涂饰工程分水性涂料和溶剂涂料)。具体表格的选用可以采用国标表格,或者你所在地的表格。2、墙面粉刷的内业
资料
主要有:材料报验:水泥、砂子、涂料、腻子...
卫生间做
资料
分几层做
一个检验
记录
答:
首先要分分项工程。1、(1)一般抹灰工程相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每500~1000㎡应划分为
一个检验批
,不足500㎡应划分为一个检验批。(2)相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验...
求哪位工程的大神能回答一下,施工的
检验批
验收记录表的表格是由谁提供...
答:
检验批
作为工程施工质量检验最小验收单位,其使用的验收记录表应按照现行质量验收规范、质量评定标准执行,目前各种质量检查、检验所用的记录表格基本有明确规定,即便有特殊情况也可以用通用表格进行检验内容的填写,但需经过监理工程师的同意。如GB50299、GB50300等作为施工质量验收统一标准,对质量检验、管理...
建筑工程
资料
报验单和
检验批
要做几份?隐蔽是需要做四份吗?
答:
资料
报验单最多做两份,一份给监理,一份自己保留,对熟悉的资料员,只做一份给监理即可,自己留的主要是快完工时检查资料漏没漏。隐蔽监理需二份,自己最少也要二份,一份交档案馆,一份交公司。另外若甲方要资料的话,还得多做一份给甲方。
工程
资料
中检验批是怎么划分的?比如基础垫层有几
个检验批
?
答:
单位工程由若工的分部工程构成,分部由分项构成,分项即由若干的检验批组成,垫层是建筑物最简单的部份:划分为模板分项工程——模板安装检验批,模板拆除检验批;混凝土分项工程——混凝土原材料及配合比设计检验批,混凝土施工检验批;现浇结构分项工程——现浇结构外观尺寸偏差检验批。即五
个检验批
。因为...
钢筋原材多少为
一个检验批
?
答:
钢筋原材60吨为
一个检验批
。钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不大于60t。超过60T做二组,但是填写批不超材质单上的批量,比如材质单上批量为53.2T,填的却是60T,这样就不行。
砖砌体
资料
多少平方
一个检验批次
答:
砖砌体
资料检验批
的划分不是按多少平方米为准,是在分项工程中,同一工作班、同一操作班组、同一施工方法、同种材料及配合比等的产品划为
一个检验批
次。见GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。根据楼层施工段,一般情况下是一层一个检验批。有变形缝,那么一个楼层划分两个检验批。如果楼层没...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
检验批资料检查主要包括哪些
独立基础检验批表格
沉降观测检验批
建筑工程检验批划分一览表