zf 101z火灾显示盘说明
火灾显示盘
怎么样编码啊!型号是GST-
ZF
-
101Z
?
答:
GST-
ZF
-
101Z
是海湾总线型
火灾显示盘
,编码的时候要通过BMQ-2电子编码器来实现,操作方法是:编码器的编码线夹到火灾显示盘的Z1、Z2端子上,然后打开编码器按“清除”键,输入需要编入的地址码,然后按“编码”键,编入的地址自动加1跳到下一个地址就代表之前的编码已经编入了。这样操作会了吗?
火灾显示盘ZF
-101使用
答:
ZF-101
是海湾的
火灾西显示盘
的,你可以在当宁消防网上下载GST9000的说明书看看的,还有
火灾显示盘
只能显示一定区域的,可能你更改的不在他显示的范围内的把,你有问题可以HI我的哦
海湾
ZF
-
101Z火灾
报警盘与GST5000系列主机兼容吗
答:
海湾之前的
火灾显示盘
之前一直都是走专线的,大概2015年后的火灾显示盘改成了总线型的,即型号后面带Z的,
ZF-101Z
和ZF-500Z,要注意,老的主机是不能兼容总线型的火灾显示盘的。
火灾显示盘
怎么样编码啊!型号是GST-
ZF
-
101Z
答:
一圈圈,绿色的雕像骑驰,就好像 我的爱,到一天你也将成为老人, 介乎空无所有和纯粹的行动,
海湾有回路型层显吗?型号是什么。
答:
有的。海湾GST-
ZF-101Z
总线编码型
火灾显示盘
楼层显示器数字显示层显就是。
国泰怡安GK622
火灾显示盘
如何编码
答:
GST-
ZF
-
101Z
是海湾总线型
火灾显示盘
,编码的时候要通过BMQ-2电子编码器来实现,操作方法是:编码器的编码线夹到火灾显示盘的Z1、Z2端子上,然后打开编码器按“清除”键,输入需要编入的地址码,然后按“编码”键,编入的地址自动加1跳到下一个地址就代表之前的编码已经编入了。把开关键拨到“on”...