,1KVA的UPS要供奉250W的电脑能供多久,怎么算? 山特MT100...
答:
6,也就是最大
输出
功率为600W。2。你所询问的后备时间,也就是带载时间,是完全根据
UPS
所配置的蓄电池来决定的。你所购买的山特MT1000VA/600W(标准机)的满载后备时间大约是10分钟,如果只带你的一台250W电脑,后备时间可以达到20分钟左右。希望我的回答予以采纳,谢谢!
UPS
不间断电源
输入输出
220V能接一起吗
答:
你说的其实就是旁路工作模式,
输入
直接经过
UPS
内部的静态开关到
输出
了。如果UPS在逆变工作模式,输入和输出短接后相当于逆变器输出与市电短接,如果输入市电的电压、频率、相位与逆变器输出的完全一致,那么就没有短路
电流
,没影响;但一般市电电压不稳定,不是标准的220.00V,逆变器输出是稳定的220.xxV,...
UPS输出
端短路
电流
如何
计算
答:
现在一般用的都是双变换在线式
UPS
,也就是说一般情况下是交流市电——整流——直流——逆变——交流
输出
,只有在很少的时候,也就是停电时才会是蓄电池放电,蓄电池——直流——逆变——交流输出。所以你所说的推理是不成立的。且在
计算
短路
电流
时,是否无穷大电源的依据是暂态波形的交流分量是否在一定...
UPS
三进单出配线注意事项
答:
三进单出的
UPS
,即
输入
是三相,
输出
是单相。那么输入空气开关为3P,输出空气开关为1P(零线不经过开关);输入电缆为3条火线、1条零线、1条地线,输出电缆为1条火线、1条零线。另外注意,输出电缆的线径不能配小,输入电缆的线径和输出电缆的线径相等或大于,因为在UPS旁路供电时,是由三相中的一相...
不间断电源系统(
UPS
)的容量如何
计算
?
答:
计算
放电
电流
的公式是:放电电流=UPS容量(VA)负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)以山特10KVA为例:?UPS容量:10KVA ?
UPS输出
功率因素:0.8 ?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC ?逆变器效率:0.85 注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把...
山顿20KVA
UPS的输入电流
范围是多少?
答:
输入
电压范围: 380V±20%V,这意味着它可以适应电压波动,确保在正常电网条件下正常工作。而输入频率范围为50Hz±5%Hz,确保与电网的同步稳定。在输出方面,山顿20KVA
UPS的输出
电压为标准的220V,确保单相负载能够得到稳定的电压供应。总的来说,山顿20KVA (3相输入单相输出) UPS凭借其强大的额定功率、...
不间断电源系统(
UPS
)的容量如何
计算
?
答:
计算
放电
电流
使用效率为6/9=66.7%。市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电
电流
则持续增大,所以在UPS电池
计算
中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
ups
负载
电流
怎么看
答:
电流
表。
ups
负载电流可以通过
UPS
自身所带电流表观察。负载(load)是linux机器的一个重要指标,直观了反应了机器当前的状态。