99问答网
所有问题
当前搜索:
ups电源放电一般要多久
银行营业场所的备用
电源
应保证
答:
正确。1、备用
电源一般
称为UPS,在给UPS供电时,我们要知道UPS在停电后可以提供一段时间的电力,但是停电后UPS可以供电
多久
?其实
UPS电源
的供电时长根据负载功率、电池数量等因素是不一致的。2、
ups电源
能持续几个小时,这是电池决定的,不是UPS决定的。如果是小型UPS电池,一般在半小时以内。UPS只是一个...
UPS
蓄电池组
放电
时间计算
答:
根据你提供的信息,
UPS
由三组205Ah蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw;那么市电停电后蓄电池可
放电
时间计算如下:1. UPS的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么一组蓄电池的最低电压为32*10=320V,逆变器效率
一般
取0.9...
怎样预防
UPS电源
蓄电池过度
放电
的损害?
答:
充满电的
UPS电源
电池(铅酸蓄电池),不连接任何负载(设备)空置大约六个月后蓄电池就必须重新充电,以避免蓄电池有损坏。一个带负载
放电
至低电状态的蓄电池,在蓄电池放完电后72小时内必须重新充电,以避免蓄电池损坏。UPS电源在闲置不用时,应断开连接的电池,否则在
几天
至一周的时间内会导致连接的...
山特
UPS
电用尽了,充电
多久
?是不是
还要放电
什么的?
答:
1、插市电后,要开着开关,一年多没用了,蓄电池可能过度
放电
了,要充一天,看蓄电池能不能修复,如不能修复则要更换电池;2、平时电脑关机,
UPS
可以一起关断,但要是经常不用UPS,最好三个月左右要把UPS开起来,充电一下。
ups电源多久
充
放电
一次
答:
每三个月。对于
UPS电源
电池,至少每三个月进行一次充
放电
。这是为了确保电池的正常运作和延长电池的使用寿命。长时间不使用UPS电源,每3-6个月进行一次充电。定期对UPS进行放电操作可以防止电池的深度放电,从而延长电池的寿命。频繁进行过量放电会缩短电池的使用寿命,应该采取措施防止电池进行深度放电。
UPS
稳压器怎么
放电
?说明上说每隔3个月进行手动放电一次,谁知道告诉一...
答:
一:软件
放电
,
一般UPS
都配有
电源
管理软件,可以电脑下指令放电,当放到安全线时会自动复位,同时软件里有各时间点的电压数值等信息,方便判断电池性能。推荐 二:手动断电,人为关闭市电,随时测量电池电压,当听到警报声变化时自主恢复市电,记录放电时间。建议第一次由厂家安排人员放电测试,从中学习。
UPS电源
的电量能维持
多久
?
答:
收费机的功率
一般
300W左右,如果不
需要
长时间供电的话配过500VA的后备
UPS
就可以了,时间在10分钟左右。也就两三百块钱,如果需要长时间供电,配一台K1000的长机,后备时间从半小时到12小时都可以。安装UPS后,停电不影响顾客的计费记录!
ups电源
工作时间计算
答:
UPS电源
系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此UPS系统不会像市电能持续不断供应电力,所以无论多大容量的
不间断电源
系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长
放电
时间,须购买长延时UPS电源。 4、旁路维护方式 当UPS电源进行检修时,通过手动设置旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后...
UPS
电池组
放电
时间如何计算?
答:
UPS
电池的
放电
时间要根据实际负载的功率来计算。I=(Pcosφ)/(ηEi)式中P为UPS额定输出功率,cosφ为负载功率因数,η为逆变器效率,ei为蓄电池放电端电压,
一般
为蓄电池组电压,在将特定数据代入上述公式中并计算出电池的最大放电电流后,可以从放电电流与电池各温度放电时间之间的关系图中找出对应的...
UPS
后备电池的
放电
测试周期是
多久
?
答:
一般
每个季度
放电
20-30%深度再充满,每年放80%左右再充满一次,目的是保持电池活性正常。长期只充电不放电或放电太浅,电池极板活性降低内阻会变大。