答:
1:UPS的输出和输入分别接那些线?看来你的UPS是三相UPS,
输入、输出各接5根线(UVW三相+N零线+E接地线)2
:3 * 16 + 2 * 25 3根相线 16平方毫米 2根 25平方毫米 其中2就是(N零线+E接地线)3:为什么要接两种型号的线。。。这是一种型号的线,五芯在一起的 ...
下列关于
不间断电源
UPS安装
要求
说法正确的有( )。
答:
不间断电源UPS的安装要求包括:
①不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求
,且符合设计文件要求。②各连线的线间、线对地间绝缘电阻值应
大于0.5MΩ
。③不间断电源输出端的中线(N极),必须与由...
民用建筑电气设计规范 第22.8.9条
UPS接地
疑问
答:
保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统
。可从机柜引出三个相互绝缘的接地端子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。不允许像楼主所说把三种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上。这种混合接地,不安全又会产生干扰 当然是指底层接地总汇集线,通常大楼的底层总汇集线...
公司处于雷区。但是公司机房里面就一条
接地线
。机房有很多设备需要防雷...
答:
如设备较多综合接地的话,
要用5X5CM角钢在开挖2米坑内进行埋设,并加入降阻剂(专业用品)用50——120MM平方铜缆连接
,直接接入机房总地线箱(机房设立总地线箱),用地线测试仪进行测试,电子通信类机房要求1欧姆以下,一般类机房要求联合地线在4欧姆以下,保护地线在10欧姆以下。其它设备地线由地线箱引出...
UPS
(不接断
电源
) 的输入电源的零线可
接地
吗???
答:
UPS输入电源到底要不要接地,有争论。UPS接入市电,
如果零线不允许接地,则必须加装隔离变压器
,现在有些设计院设计时就加装了隔离变。如果不需要接地,则不需要加装隔离变。给个邮箱,传一篇文章给您,该文章要求加隔离变。我们在实际使用中都没有加装隔离变。
UPS
不间断电源
怎么安装
答:
然后
ups电源
出入线径、走线、输出防范、
接地地线
等等。下面就和小编一起了解一下UPS
不间断电源
安装及注意事项吧。UPS不间断电源怎么安装1、配电
要求
:对于UPS不间断电源的输入_输出配线,用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长),以便机器到场后顺利安装。2、ups...
UPS电源
在安装时需要考虑哪些因素
答:
安装
UPS电源
需要考虑到电网情况、使用环境、
接地
情况、配电
要求
。电网情况:主要包括电网电压波动范围、停电频率等,用以确定UPS备用时间的配置。如有必要可以在UPS的前级增设其他保护措施。使用环境:温度:0℃--40℃; 湿度:10%--90%;落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路...
按装
UPS电源
要注意什么事.
答:
) 4.
ups
输入零线与
地线
要分开,不能混接。 5.ups输入火线不能与其它用电设备的火线共接一个断路器下口。 6.输入零、火线建议用多股铜软线。7.ups外配长延时电池,电池与主机之间连线长度不超过3米,否则,须加粗导线。 8.建议用户负载配电采用分级多路控制方式。 9.建议用户为ups...
UPS
输出端N线做
接地
吗?
答:
1、
不间断电源
输出端的中性线(N极),是和主电源的N极接在一起的,主电源的N极在电源侧已经
接地
了,所以说不间断电源输出端的中性线(N极)与接地装置直接引来的接地干线相连接就是重复接地了。2、UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸...
ups电源
的问题!我的UPS是守护星V-205后备式的,功率150W,电脑+显示器...
答:
所以不要担心 电池会充爆。3、
UPS要求
零线和地线是要求分开的,地线接的是主机的外壳,零线连接在内部板件电路上。所以最好是将零地线分开或者不
接地线
。如果按照你现在的线路来讲就存在你上述讲的情况,插反了零线线路就变成了火线,这样就会导致地线变成了火线,机壳就会导电。存在极大的安全威胁。