99问答网
所有问题
当前搜索:
ups电池组直流电流计算
UPS
的
电池
放电
电流
具体应该
怎么算
,比如60K UPS
直流
480V 厂家给的最...
答:
60000/480=125A,理论值应该是125A;由于
电池
的最低电压只有420V左右,60000/420=143A,
UPS
的转换效率90%左右,143/90%=160A。
60KVA的
UPS
怎样
计算电流
答:
电流=功率/(根号3*电压)=60000/(1.732*380)
=91.16A (60000除以220再除以3等于90A)
。
ups
电源
电池
电流怎么算
答:
对三项输出的
UPS
:输出
电流
=伏安数/(1.732*380V)
UPS电池组
维持时间
计算
,请附公式。
答:
这样计算:
1、求输入端需要输入的总功率。大功率UPS效率为80%,总功率=负载功率÷80 =6(KW)÷80%=7.5(KW)2、求输入7.5KW时
,电池输出的电流。16节串联为192伏,两组并联为200ah,那么输入直流电流为:I=P÷V=7.5(KW)÷192(V)=0.0390625(千安)=39.0625A 3、求维持时间。S...
UPS电池电流
的
计算
方式
答:
7倍。
UPS
、EPS电源系统中有安全保护地线和防雷地线,其截面积应当为相线电缆截面积的0.5~1.0倍。但截面积不小于6mm2。例如柏克MTT 系列40KVA UPS电源的
电流
和线缆 每相电流=40KVA*2=80A 电缆
计算
=80A/3=26.7平方米因此选择比较接近电缆25平方电缆做为输入输出线.网上找到的,给你参考一下 ...
UPS
额定
电流
怎么
计算
答:
根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 192 = 12.5A,
计算
可得
电流
是12.5A 延时1小时得用12.5AH的电池,现在需要延时2小时,即需要25AH的电池 按市场主流松下电池规格:24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V 根据以上计算可以选用38AH-12V的松下
蓄电池
一组就可以延时2小时
UPS
...
UPS电池组
放电时间如何
计算
?
答:
UPS电池组
放电时间
计算
有两种情况:1、UPS带满载蓄电池放电时间计算:设UP标称功率为P(单位为伏安),用
直流
(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换
电流
为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算:P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH 2、 UPS...
谁那有
UPS
电源配置的
计算
方式 要准确点的
答:
A(最大
电流
) ÷4(每平方线最大能通过4A电流)=( )平方 注:当得出的数不是标准线径数时,只能取大一个规格。
电池计算
方式:
UPS
主机功率KVA×功率因数÷
直流
电压÷电池放电因数×T=每节电池的容量(AH)注:AH=即电池容量单位,一般为7AH、17AH、24AH、38AH、65AH、100AH 功率因数=高频UPS...
UPS
额定
电流
怎么
计算
?
答:
三相:S=1.732*I*U。单相:S=I*U。如15kvA三相
UPS
:I=15/【1.732*U】=15【1.732*0.38】=22.8A。因为电容、
电池
的充放电作用,实际
电流
要有20%的裕量。即22.8*1.2=27.4A,30A左右,保护开关取32A。
UPS
1000VA的电源实际功率达到多少?怎么
计算
该实际功率
答:
输入端这样
计算
:标称1000VA的
UPS
,假如取8节
电池
串联成96V,那么要求输入端
直流电流
为:1000va÷96V≈10.42A,这1000VA直流电能输入到UPS内部,内部的振荡电路、指示电路、散热风扇、晶闸管发热、变压器发热、输出变压器转换效率等等,要消耗电能的30%至40%,最后可供用电器的功率约600至700VA。反过来,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
UPS蓄电池容量计算
ups蓄电池数量计算
ups电池逆变电流计算公式
ups电池放电电流计算公式
ups电源6kva带几块电池
ups电源电池计算公式
电池恒功率放电公式
UPS输入电流的计算技巧
10kva的ups放电电流是多大