99问答网
所有问题
当前搜索:
ups电池放电时间计算
UPS电池放电时间
怎么算?比如我有一个30KVA的UPS,需要多少节电池能提供3...
答:
即可得出:
H=64(电池节数)*32(电池容量)*12V(一块电池电压)*0.9(电池逆变率)/8000=2.67小时
。原理 UPS电池用的时间越长,电池逆变率越低,比如第一年是0.9,第二年可能变为0.8了,这就是为什么时间越长,电池放电时间越来越短了。不能只是单纯的看UPS监控系统中的剩余时间,那个时间是不准...
ups
使用
时间
的
计算
公式是什么?
答:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
,其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数,UPS逆变效率≈0.9。一般铅酸蓄电池都是20小时放电率(超过20小时就是非正常放电了,20小时后就没有放电曲线了,也查不到对应的时间):即放电速率为0.05C可以放电20小时。UPS...
UPS电池放电时间计算
公式?
答:
公式是容量/电流=时间,比如容量是100AH,电流是50A,那么放电时间=100/50=2小时
一、电池放电时间的配置技巧:电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS蓄电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池供电时间主要受负载大...
蓄电池
的
放电时间
答:
2)用1除以UPS现有带载百分数再乘以满载时的放电时间得出现载的放电时间
。例:如上所说的20KVA 一台UPS配了四组蓄电池,其满载时的放电时间是3.84小时,现在带载只有22%,其放电时间应该是1/22%*3.84=17.45小时,约等于17小时。注意事项 :以上计算方法均以新蓄电池的性能和容量进行计算的。如果...
UPS电池
组
放电时间
如何
计算
?
答:
UPS电池
的
放电时间
要根据实际负载的功率来
计算
。I=(Pcosφ)/(ηEi)式中P为UPS额定输出功率,cosφ为负载功率因数,η为逆变器效率,ei为
蓄电池放电
端电压,一般为蓄电池组电压,在将特定数据代入上述公式中并计算出电池的最大放电电流后,可以从放电电流与电池各温度放电时间之间的关系图中找出对应的...
UPS电池
组
放电时间
如何
计算
?
答:
UPS电池
组放电时间计算有两种情况:1、UPS带满载
蓄电池放电时间计算
:设UP标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算:P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH 2、 UPS...
ups
供电时长
计算
公式是什么?
答:
ups
供电时长
计算
公式1、基本公式:负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×
UPS
逆变效率其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数UPS逆变效率≈0.9电池放出容量 = 电池标称容量×
电池放电
效率电池放电效率与放电电流或
放电时间
有关,可参照下表确定:放电电流 2C 1C 0.6C ....
ups
供电时长
计算
公式
答:
电池
电压12V乘以电池数量32=384V乘以电池容量100AH=38400除以设备功率就能得出一组电池的带载
时间
。你的
UPS
按照7000W算可以带5.4小时2组可以带10.8小时。除去UPS内消耗和电池内阻可以带10小时是没问题的 在电池足容量的情况下。现在市面上一些电池标100AH...
ups蓄电池
组
放电
公式?
答:
就是功率,
放电
功率*逆变效率=负载功率。例如负载有10KW,
电池
32节一组,两组100AH并联。32*12*放电电流*逆变效率(一般取0.95)=10000 得到放电电流:27.4 A 两组100AH并联就是200AH,用27.4A电流放电,求后备
时间
,查表:200=K*27.4,K=7.3,查表得到,实际后备时间6小时。OK。
求逆变器
电池放电时间计算
答:
负载1500w一个小时耗电1.5度 电池供电12v,100ah约1度;1.5度则要150ah 150ah容量
电池放电
电流(1小时)=5.5*(150/10)=82.5A