S7-200
系列PLCCPU为224XP
模拟量模块输入
输出的电流电压及其不同的...
答:
1)CPU 224XP 本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2)
模拟量输入模块
:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量输入输出混合模块 SM235 5) 具体
接线
请...
高手:
s7200
编程器的一路
模拟量输入
占多大的字节呢?
答:
16
PLC 西门子
模拟量
的
输入
输出
接线
及梯形图
答:
接线
T形图,此处为第一个通道的,后面的通道为AIW2 AIW4 AIW6间隔两个地址为一个通道,这是
模拟量输入
,模拟量输出的话就是AQW
在
s7200
当中怎样给
模拟量
寄存器赋值
答:
用MOVE指令传送,拟量输入映象区(AI 区)
模拟量输入
映象区是
S7-200
CPU 为模拟量输入端信号开辟的一个存储区
西门子plc反馈
模拟量
慢怎么回事
答:
1、影响模拟量输入值。2、
模拟量输入模块接线
太长或绝缘不好。补救措施:连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。
PLC
输入
输出
模块
的供电,怎么
接线
的 ?
答:
先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集
模块
信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。对于两线制传感器,
接法
如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个...
想问下,PLC
S
7300中的
模拟量输入模块
的量程卡是个什么东西?是直接的...
答:
应该是
模块
背面的一个跳线卡,通常有4块,通过它来改变通道
模拟
信号的类型,是2线制4-20MA,还是4线制4-20MA,还是0-10V电压信号
s7200
能带多少个
模拟量
或数字量,怎么算的e
答:
扩展
模块
数不能超过7个,数字量输入点总数不能超过128个,数字量输出点总数不能超过128个,
模拟量输入
点总数不能超过16个,模拟量输出点总数不能超过16个,模块有不同的规格,在配置的时候,超出上述限制的部分无效的。如果有些模块的实际点数不到最小数,按最小数计算。开关量是8点为最小数,模拟...
怎么用西门子PLC进行电流电压
模拟量
采集,梯形图怎么编啊?
答:
S7200
同上,需要把
模拟量
转化为工程量,然后加以利用。可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式
输入
/输出控制各种类型的机械或生产过程。
怎么把温度传感器输出的
模拟
信号引入西门子PLC 最终实现人机界面显示出...
答:
2.把温度传感器的信号直接连接到西门子
S7200
的
模拟量模块
,模块再连接到一块CPU上,再用触摸屏读出温度值,通过数据处理转换成正确的温度值。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 4 pmyou 采纳率:100% 擅长: 暂未定制 其他回答 方案A:1)如果是热电偶,可以直接用PLC的热电偶模块采集,如果是4-20mA标准...