答:
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),
说明书中该报警为直流母线欠压
。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电...
NS2000
变频器
显示E-01是什么
故障
?
答:
E-01故障代码的意思是:加速运行过电流
。导致变频器加速运行过电流的可能原因有:1、加速时间太短;2、负载惯性太大;3、V/F曲线不合适;4、电网电压过低;5、变频器功率太小;6、对旋转中的电机进行再启动;7、电源谐波太大,导致变频器误报警。
神源
变频器
002
故障
代码
答:
变频器报警代码主要故障是加速过电流,具体原因及处理对策如下:1,变频器输出回路存在接地或短路
。● 排除外围故障,检测电机或者中断接触器是否发生短路。2,控制方式为FVC或者SVC且没有进行参数辨识● 按照电机铭牌设置电机参数,进行电机参数辨识。3,
急加速工况,加速时间设定太短
。● 增大加速时间。4,...
变频器故障
代码大全
答:
1、变频器过电流故障OCF 电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机堵转
。检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器选型与电动机、负载是否适,检查电动机是否堵转;检查机械是否卡死。2、电动机短路故障SCF 变频器...
变频器
的常见
故障
代码大全?
答:
变频器
出现ER08
故障
代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,...
变频器故障
代码有哪些呢?
答:
变频器故障
代码大全:1、EOC1,
说明
了加速中过电流断路,具体原因为加速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。2、EOC2,说明了定速中过电流断路,具体原因为定速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。3、EOC3,说明了减速中过电流断路,具体原因为减速运行中加速低速运行之外当...
士林
变频器故障
代码大全
答:
士林
变频器故障
代码E.01、E.02、E.03、E.04、E.21、E.22表示电源故障,可能是短路、欠压、电缆不良、电容损坏、主电路AL电容异常或主电路DC电感异常等原因。输出故障士林变频器故障代码E.08、E.13、E.14、E.17、E.18表示输出故障,可能是输出短路、过载、输出缺相或故障相、电机绝缘损坏保护等原因。...
起动
变频器
西门子
s200
plcsfbf灯闪烁
答:
变频器
干扰PLC导致的吧,SF一般是系统
故障
,BF一般是总线故障,有可能是BF导致SF的。按照您的描述,建议在变频器的输出端加装变频器专用输出滤波器,或者是变频器专用输出电抗器尝试,首先推荐变频器专用输出滤波器。
变频器
ERR什么意思啊?
答:
1. 过载
故障
:当负载超出
变频器
的额定容量时,变频器会显示“ERR”或其他相关的故障代码,表明发生过载故障。2. 电源故障:不稳定的供电电压或其他电源问题可能导致变频器显示“ERR”,这表明电源部分存在问题。3. 温度过高:在长时间工作中,变频器会产生热量。如果温度过高,变频器将启动保护程序并显示...
CHINSC
变频器
怎么调 控制模式显示E014什么意思
答:
不知是哪个系列的呢,是上电就报警吗?以下请参考,我这个是S350和
S200
系列的
故障说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9