99问答网
所有问题
当前搜索:
pt20热电阻温度对照表
PT
100
热电阻
导线可延长多米?
答:
3根引线的基本没有明确的限制,我这实际使用100-200M 2根的建议不要超过30-50M,要求不严格也可100M以上,有误差
PT
100
热电阻
测量为什么会有
20
度的误差
答:
用替代法就可以,拿1,3只的任意1只,换到2号位置,就可以排查出到底是工艺原因,还是仪表原因..具体步骤我想你应该可以搞的定~
...模块是三菱的FX1N-2AD-BD,传感器
PT
100
热电阻温度
传感器
答:
瞎说吧,FX1N-2AD-BD是可以连接FX1S,FX1N;不能连接FX2N和2NC;注意啦FX1N-2AD-BD是扩展板,FX2N-2AD是模块(可以连接1N 2N 不能连接1S)。他门的精度不同,安装方法也不同,连编程都不同
电气线路kn是什么元器件
答:
KOU 28 手动合闸继电器 KCRM 29 手动跳闸继电器 KTPM 30 加速继电器 KAC或KCL 31 复归继电器 KPE 32 闭锁继电器 KLA或KCB 33 同期检查继电器 KSY 72 压力变送器 BP 73
温度
变送器 BT 74 电钟
PT
75 电流表 PA 76 电压表 PV 77 电度表 PJ 78 有功功率表 PPA 79 无功功率表 PPR ...
热电偶
和
热电阻
的区别及设计方案
答:
恒流源驱动
温度
传感器
Pt
100,将
电阻
信号(80.31~280.98 ) 转换成微弱的电压信号( 0.08~0.28V) , 在经信号调理电路转换成0~2. 2V之间的电压信号, 片上系统内部A/D对该电压信号进行采样,根据Pt100分度表及采样电压与电阻的关系,通过软件处理最终获得精 确的被测温度值,在将其
对应
...
PT
100
热电阻
/偶引入电脑乍来实现?是不是只要信号隔离器就可以了?_百度...
答:
用
温度
巡检仪接收
电阻
/偶信号,转换成4~
20
毫安或232、485的通信信号,在用PLC模拟输入口接收,将计算机连接PLC就可以了。
铠装
热电偶
规格尺寸
答:
热电偶
:K、S、E、J、T、B、N、WRe
热电阻
:CU50、
PT
100 线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0-100mV、0-
20
mV等 线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等 扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提供分度表)●测量范围: K(-50...
热电阻
与
热电偶
的主要区别在哪里?
答:
常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。检查时,要使
热电偶
与二次表分开,用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境
温度
(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。
热电阻
...
热电偶
与
热电阻
的区别在哪里?
答:
丝经使用后产生不均质 对于新制的热电阻,即使是不均匀热电动势能满足要求,但是,反复加工、弯曲致使热电阻产生加工畸变,也将失去均质性,而且使用中热电阻长期处于高温下也会因偶丝的劣化而引起热电动势变化,例如:插入工业炉中的热电阻,将沿偶丝长度方向发生劣化,并随
温度
增高,劣化增强...