99问答网
所有问题
当前搜索:
plc可以控制步进电机吗
如何用
PLC控制步进电机
正转?
答:
西门子
PLC
脉冲输出有PTO/PWM两种模式,其中PTO分为多段PTO和单端PTO,硬件方面西门子属于PNP输出类型的PLC,CPU221/222/224/226最高脉冲输出频率为20KHz,CPU224XP最高可输出100KHz。具体程序资料如下(下方为自编程序,比系统向导的程序可控性更好)单段PTO首先要定义
控制
字节,脉冲周期,脉冲数:具体程序...
一个
PLC能控制
两个
步进电机吗
答:
一般
PLC
都
可以
输出两个脉冲通道。所以
控制
两个
步进电机
或者伺服电机完全可以。
请问,如何用
PLC
(FX2N)发脉冲
控制步进电机
答:
PLC
上的COM口(不只一个)一般都是接N5V(直流控制电源的N级的(负级));如果通过人机界面
控制步进电机
:PLC上的COM口接人机界面的N24V,PLC上的+24口接人机界面的P24V;而步进电机的脉冲信号端口是接Y00*(*代表数字)信号输入端子的。步进电机驱动器接口及对应接口:(PU+)—P5V (PU-)—Y000 ...
一台三菱
PLC能否控制
3台
步进电机
,其中一台独立,另外两台是独立组合方向...
答:
主要看你整个
控制
方案的要求,如果
步进电机
主要做行程固定的往复点位运动,
可以
选择开关控制型步进驱动器如EZD552,这类步进驱动器无需控制脉冲,可以实现对步进电机运行位置和速度进行控制,这样可以选择主要有IO控制功能的
PLC
就可实现其功能,这样整体成本要好很多,而且应用非常简单,无需做加减速曲线。当然...
能否
用三菱
PLC
直接接
步进电机
?如果电机是5V或者12V的
答:
在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动
步进电机
按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。
可以
通过
控制
脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位...
怎么用
PLC
对
步进电机
进行行程
控制
?
答:
控制步进电机
转多少最主要你得通过步进电机步距角度计算出电机转一圈需要多少脉冲,比如步距角度为0.9°则电机转一圈需要给步进电机驱动器360/0.9=400个脉冲,转半圈就是200个脉冲。步进电机驱动器资料你先了解下!步进电机转速则通过改变脉冲频率来控制,用
plc
的pwm输出控制是比较方便的,速度的快慢...
为什么继电器输出型
plc
不
能控制步进电机
答:
继电器输出的触电使用寿命大多数为20万次,你
可以
算一下,
控制电机
首先不从输出速度上说,就次数而言,控制电机一天估计都要用几十万个脉冲了,那么这个继电器输出点就报废了。高速脉冲的话,继电器输出点肯定都没有反应的。所以脉冲输出都不会用继电器输出型的。建议:用晶体管输出型,而且最好不要直接...
普通晶体管输出类型的
PLC能控制步进电机
么?
答:
可以
的 只是速度没有那么快 其他IO口的最好速度应该是1MS 也就是1KHZ 用倒是
能
用 就是
步进电机
的细分要设定好
PLC控制步进电机
加减速
答:
每个阶段都由脉冲控制,加速
PLC控制步进电机
,假如我需要1000个脉冲,还是只是匀速阶段的脉冲,那这1000个脉冲式包括了这四个阶段的脉冲数,由于步进电机要经过四个阶段,加速,减速,匀速,低速。1000个脉冲是脉冲总数,低速四个阶段,低速四个阶段所发出的脉冲总数就是1000个,这1000个脉冲式包括这四个...
西门子
plc
怎样
控制步进电机
答:
(具体需要查一下手册) 所以需要用时序来搭 这种
控制
精度不高 4 IO控制 在
步进电机
上设置不同的速度段 通过IO 进行切换 5 DA调节 即模拟量输出控制 和方法4一样 要留意步进电机驱动器是否有这个功能 说了很多 不知道
能