99问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm的第一标准层对应哪一层
PKPM中
建模的时候总搞不清楚
第一标准层
参照建筑图
哪层
答:
第一标准层的墙参照 最下面那层输入
,第一标准层的梁、板为一层的顶板(即二层的底板),荷载也是照二层的来取,这样算清楚了么
无地下室的框架结构,
pkpm第一标准层
到底取
哪一层
建模?正负00以下一层还...
答:
正负00以下
一层
还是二层楼面以下为一层?这其中主要是因为基础梁的存在使得问题变得复杂:第一种做法,当
第一标准层
取
PKPM
官方答复认为,在JCCAD中并不好计算基础梁,如果是框架结构,在目前软件的情况下,建议还是多建一层,这一层基础梁肯定也是地下室。至于侧向刚度比(新版软件换了叫法与算法),可以...
用
PKPM
进行建模时怎样建
标准层
,标准层的划分根据什么,根据
哪个
建筑平面...
答:
标准层
不是那么理解的,所谓标准层就是结构的形式和受力,材料完全一样的菜可以作为一个标准层,因为最后要做楼层组装,一个标准层,可以做几个楼层去组装的,所以还是根据结构的形式,梁柱的大小位置材料都要一样,受力一样的啊,才是一个标准层。
关于
pkpm中
的结构层
答:
比如5层框架结构,pkpm建模,从建筑第二层开始算第一结构标准层,对应关系如下 建筑2层---结构
第1标准层
建筑3层---结构2 建筑4层---结构3 建筑5层---结构4 建筑屋面---结构5 这个对了吧。另外,如果首层的地梁也还要上机算的话,你在前面还要加多一层,这个你就自己想吧。
PKPM的层
的问题?
答:
首先明确一下,我们现在说的是
PKPM的
模型,不是建筑图。所以如果图纸上的二层平面在你的模型中是
第一标准层
,那么我在这里就称为第一层。那么第二层的柱子就是你楼层组装上第二层平面图上,查询的柱子数据,也就是模型
中第一层
~第二
层的那一
段。在PMCAD建模的时候,默认的情况下,梁板是本层标高...
PKPM的
结构(
标准
)层与建筑层的区别,例如结构
一层
的墙柱是建筑一层的还 ...
答:
结构建模时的一层实际上是建筑的二层,因此梁板都是建筑二层的,但是柱、墙都是建筑一层高度范围内的。比如
一层层
高3.5m,一层标高0,二层标高3.5,那么梁板就是3.5m高度处的,但柱墙是从基础顶面到3.5m高度范围内的。
PKPM标准层
的问题,望大侠指点,谢谢!
答:
PKPM
所谓的标准层只是个编号,和自然楼层未必存在
对应
关系。
第一标准层
并不一定代表第一层,也可能是第二层,甚至可能是某个夹层,你根据需要自己定(如果怕弄错,反正组装的时候也能自己命名)。理解了这个概念,那么平面布置的时候,荷载是
哪一层
的,梁是哪一层的,柱子是哪一层的,都了然了啦。
在
PKPM里第一标准层
(假设房屋就2层)画的内容是不是第二层平面图里的内 ...
答:
一般情况下,屋面荷载与楼面荷载往往不一样,需作为一个结构标准层来处理。你提的“在第一标准
层里
,那些柱子,梁的位置就是根据第二层的平面图进行确定的是吧?”问题,一般情况是这样的,但柱子布置以该层以下为准。因你已假设房屋就2层,
那第一标准层对应
的就是第二层的建筑平面。不知我说清了...
pkpm
画配筋图时
第一标准层
是指我们踩的楼面还是我们抬头看见的楼面?
答:
要看你
PKPM
如何建模的。如果模型是带地下室或地梁层,那就是踩的。如果只是地上部分的模型,那就是抬头看的。这里的踩和抬头是指你从±0室外地面进入的一般情况。
关于
pkpm
建模的一些问题
答:
要建个地梁层 总共要建3个标准层 地梁层相当于
1层
的楼地面 然后
1标准层
相当于1层的顶部2层的底部 2标准层相当于你的楼盖了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pkpm第一标准层什么意思
pkpm建模第一层不用建模吗
pkpm第一层层高怎么确定
pkpm三层楼需要建几层
pkpm里面第一层的层高
pkpm如何导出一榀框架配筋图
pkpm建模一层是从哪儿开始
pkpm第一标准层高度怎么设置
pkpm柱子是下一层的吗