99问答网
所有问题
当前搜索:
omron伺服驱动器报警
欧姆龙伺服驱动器报警
代码
答:
欧姆龙伺服驱动器报警代码E01、E02、E03、E04、E05。
1、过载报警代码E01通常是由于外部负载过大或内部故障引起的
。2、过热报警代码E02通常是由于环境温度过高、通风不良或过载运行引起的。3、通信异常报警代码E03通常是由于通信线路故障、通信参数错误或其他设备干扰引起的。4、跟随误差报警代码E04通常是由...
OMRON伺服
控制器上电
报警
ERR 49 ,已经更换电机,仍然存在
答:
49号报警大部分都是电机编码器信号读取错误造成的
,但是也有少部分是驱动器内部一个接受电机反馈的模块烧掉了。
omron 伺服
电机
报警
err14表示什么
答:
4)电机烧坏了
。5)电机电缆接触不良。6)频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。7)电机与此驱动器不匹配。8)脉冲的输入与伺服ON 动作同时激活,甚至更早。应对措施:
1)断开电机电缆,激活伺服ON 信号
。如果马上出现此报警,请换用新驱动器。2)检查电机电缆,确保...
omron
G5
伺服
如何设置转矩超限
报警
?
答:
话可以进行一个超限
报警
设置完全没有任何问题。
如何对
Omron伺服驱动器
进行pn48和pn49设定?
答:
一般是两种设定方法:第一,就是通过
伺服器
的控制面板直接来进行设定。第二,就是将伺服器连接到电脑,下载
欧姆龙伺服
的专用软件,通过软件来进行设定。
Omron
cp1h和
伺服驱动器
怎么接线
答:
p+-,是脉冲的正负,正要接脉冲输出端,负接公共端就可以。然后d+-是方向信号,接plc的普通输出端子就可以了。
报警
信号和0接plc的输入端就好。
本人想用
欧姆龙
PLC控制
伺服
电机,伺服电机需要跑好多位置,对于每个位置...
答:
你可以把要跑的位置存放于暂存器中,如位置1放D0,位置2放D2,依此类推。
伺服
运动完一次(D0),将变址寄存器加2,下次运动时就自动读取D2中的值了。
伺服
品牌排行前十名
答:
Schneider施耐德电气是全球领先的能源管理和自动化解决方案提供商,其伺服产品具有高控制性能和稳定性,广泛应用于机床、印刷、包装等行业。8、
OMRON欧姆龙
自动化 OMRON欧姆龙自动化是日本知名的自动化控制解决方案提供商,其伺服产品在性能和可靠性方面表现出色。OMRON的
伺服驱动器
和伺服电机具有高精度和高可靠性...
松下
伺服驱动器
报错13,怎么修
答:
主电源欠电压
驱动器
里面的电源模块可能坏掉了 跟你旁边的那个
omron
12VDC接触器没关系 驱动器本身的问题
欧姆龙
PLC的ACC指令参数怎么设置
答:
以CP1H-Y为例,用脉冲输出0控制伺服,电机按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,
伺服驱动器
参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
omron伺服驱动器故障代码
ormon伺服驱动器报警R2
欧姆龙驱动器报警代码大全
omron伺服控制器报警代码
伺服驱动器报警11
欧姆龙伺服报警故障代码大全
欧姆龙报警代码一览表
欧姆龙伺服驱动器报警代码97
欧姆龙伺服报警代码一览表