99问答网
所有问题
当前搜索:
mbus_msg轮询指令例子
西门子200plcMODBUS通讯怎么读取从站西门子200plc的VB0 存储区_百度...
答:
程序1: 多个
MBUS_MSG指令轮询
执行,见附件。
例子
程序2:反复激活单个MBUS_MSG指令,见附件。求采纳为满意回答。
西门子s7-200plc中,modbus通信中的功能码有什么用?就是在程序中有什么...
答:
1.EN使能:同一时刻只能有一个读写功能(即MBUS_MSG)使能,注意:建议每一个读写功能(即MBUS_MSG)都用上一个
MBUS_MSG指令
的Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。2.First读写请求位:每一个新的读写请求必须使用脉冲触发 3.Slave从站地址:可选择的范围1-247 4.RW从...
西门子s 7-200cpu
指令mbus_msg
错误代码为104是什么意思?
答:
如图所示,104表示从站故障。望采纳。。。
Mm
odbus 协议主机多长时间向从机发送一次数据读取
指令
答:
mosbus协议是采用的
轮询
方式,具体每条
指令
的间隔时间与设备的波特率、数据长度、还有间隔时间都是有关系的,比如PowerBUS总线支持9600和2400的波特率,可适应8位或9位的数据格式,可以根据这些参数在做具体计算。
四个按钮一起安时如何使计数器为4plc西门子?
答:
个人比较常用西门子s7-300和s7-400的PLC,就拿S7-300来
举例
吧。首先一个按钮依次控制三盏灯的亮与灭说起来比较笼统,我可以实现一个按钮依次控制灯1亮、灯2亮、灯3亮、然后全灭,如果还有其他要求可以在此程序上进行修改。程序如下图:
M
0.0是控制按钮,每当按钮有一次输入,计数器C10就计数加1,MW...
西门子plc通讯错误代码6解决方法?
答:
西门子PLC S7200中modbus通讯时出现错误代码6的解决方法是:让每个
MBUS_MSG指令
轮流执行,执行完一条MBUS_MSG指令就将激活该MBUS_MSG指令的位复位并激活下一条MBUS_MSG指令即可。在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图...
从站不支持此种数据类型是什么意思
答:
103=从站不支持此种数据类型是西门子
MBUS_MSG
的错误代码。可以换个其他连接方式,可以试一下传递参数的形式:select:YourParfromdual然后ADOQuery->ParamterByName(“YourPar“)=a_real_fee('87877878')。主站通常具有CPU模块能够进行运算处理、通迅处理等功能。从站不具备这些功能,只提供与现场设备的...
S7-200的
MBUS_MSG指令
中的Dataptr为什么是&VB100,可以是VD100吗?&V...
答:
1.PLC所有的数据指针都是指向某个VB的,至于是VB还是VD完全看用该指针的指令是单字节还是双字。2.
MBUS_MSG
是mod
bus指令
库,其数据个数只能是VW的整数倍。比如说你要把3个数据读入到 vw100开始的区域。那么指针直接填&vb100,数据个数填入3
西门子PLC中的MODBUS协议?
答:
MBUS_CTRL主站
指令
指定主站的波特率检验及超时时间
MBUS_MSG
,主站指令读写都用该指令,但是每一个时间只能发一个读写指令 MBUS_CTRL_P1,同上不同的是对P1端口的 MBUS_MSG_P1,同上不同的是对P1端口的 MBUS_INIT,从站初始化
命令
MBUS_SLAVE从站命令和上边的指令同时在子站使用!
运用Modbus总线通信时,主站侧
MBUSMSG指令
的含义是什么?
答:
MBUS_MSG指令
是启动对Modbus从站的请求并处理应答。望采纳。。。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
485最好的轮询方法
西门子modbus多站点轮询实例
西门子modbus轮询程序
西门子通讯轮询程序
mbusmsg指令引脚详解
mbusmsg指令介绍
mbus_msg指令done信号
modbusrtu轮训
mbus_msg错误代码6