99问答网
所有问题
当前搜索:
m8340指令用法
fx3u中的m83410是做什么用的?
答:
M8029:
指令
执行结束标记;
M8340
:【Y000】 脉冲输出中监控;M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发送中标记,就是【Y000】发送脉冲时ON,不发送时OFF,
M8348和
M8340
有什么区别?
答:
当A条件成立脉冲发送完毕后,
M8340
为0,M8348为1,当A条件不成立,不管脉冲发送是否完毕,M8340为0,M8348为0。M8340监控的是Y0的脉冲输出,有脉冲输出为1,没有脉冲输出为0。M8348监控的是Y0的定位输出的驱动条件,只要条件成立就为1,条件不成立为0。说明书中讲解的还是比较明白的,
使用
时区别对...
三菱PLC FX3U的一个控制伺服电机的程序,求大家帮忙看下,本人在调试的时...
答:
你程序中第一个
M8340
只在停止发送脉冲时接通一个扫描周期,所以M52也就只接通一个扫描周期,有没有可能这一个扫描周期的时候X3还没有接通,所以不能SET S21?还有个可能就是下面老兄说的。
三菱fx系列plc中的
m8340
和m8029有什么区
答:
M8340是发脉冲时就一直为ON
;M8029是发脉冲完毕产生一个上升沿。FX3U系列三菱PLC是第三代微型可编程控制器,是三菱电机在大连生产的主力产品。 FX系列三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。FX3U系列三菱PLC采用一类可编程的存储器,用于其...
fx3u程序中
指令
drvi第二次不执行是什么原因啊!
答:
而且由于
M8340
为ON,因此即使M10为ON了,也没法置位M20,因为被M8340复位了。因此你这个M8340应该用下降沿触发,而不是常闭,这样当第一个DRVI控制Y0输出了,M8340为ON,当Y0输出完毕了,M8340为OFF,下降沿起到作用,复位M20,置位M21,延时0.5s,才运行第二个DRVI。望采纳。。。
三菱FX3U的INCP
指令
是多久加一次1?
答:
INCP
指令
是INC指令的脉冲形式,也就是当INCP指令前面的控制信号,由OFF变成ON了,INCP指令就会执行,寄存器就会自加一。因此INCP指令多久加一次,就得看控制信号,需要经过多久才能由OFF变成ON了。望采纳。。。
m8342原点方向什么意思
答:
三菱PLC的DSZR
指令
可以用
M
8342指定Y0端口原点回归方向。 原点是设置标志位,在装个传感器感应到位信号,到了原点D
8340
清零。设置正负极限位,近点和原点,每个传送带上面都装个零点传感器接受感应信号,这个零点信号感应器还有要求需要接入X0-X7中具有高速响应的输入点中,这样信号才会第一时间传送到PLC中。
m8340
的作用是什么?
答:
M8029:
指令
执行结束标记;
M8340
:【Y000】 脉冲输出中监控;M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发送中标记,就是【Y000】发送脉冲时ON,不发送时OFF,
M8340
和M8329是什么作用?
答:
M8029:
指令
执行结束标记;
M8340
:【Y000】 脉冲输出中监控;M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发送中标记,就是【Y000】发送脉冲时ON,不发送时OFF,
FX3U系列中
M8340
是什么意思?
答:
M8029:
指令
执行结束标记;
M8340
:【Y000】 脉冲输出中监控;M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发送中标记,就是【Y000】发送脉冲时ON,不发送时OFF,
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
m8340特殊继电器
m8029指令用法
M8340回原点是怎么样变化的
伺服电机PLC指令
伺服原点回归和设置原点
三菱PLCm8343和m8344
三菱D8348和D8349的应用
三菱PLC中M8349是什么地址
三菱m8340指令详解