答:
第1.0.1条 为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进
电缆线路施工
技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本
规范
。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的
施工及验收
。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业
规程
的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装应...
电力
电缆验收标准
规范是什么?
答:
电气装置安装工程
GB50168
-92
电缆线路施工及验收规范
中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行 国标电线验收标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志;电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格;3、绝缘及护套断面无目力可见的...
电缆
直埋地敷设的
施工
工序及工艺要求
答:
电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.2.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按规定的执行。5. 工艺
标准
目的 制定本工艺标准的目的是为了使
电缆线路
分项工程
施工
作业
规范
化,促进施工技术进步,确保施工质量。6. 适用范围 本工艺标准适...
高低压
电缆
能否在同一个电缆沟内敷设?
答:
能。电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
(
GB50168
—2006)中规定如下:1、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、...
地埋
电缆施工规范
答:
请参考国家
标准GB50168
-2006 《电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
》第5节电缆的敷设下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...
5×10平方的
电缆
用多大的
电线
管_百度问一问
答:
YJV-0.6/1KV-5*10mm2电缆近似外径是18.8mm,用电缆管1.5倍就是28.2,用DN32的电缆管【摘要】5×10平方的电缆用多大的电线管【提问】
GB50168
-2006电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
》4.1.3电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径...
高、低压
电缆
能放同一电缆沟吗
答:
高、低压电缆能放同一电缆沟。电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
(
GB50168
—2006)中规定如下:1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小...
【电工考试】请问:高压
电缆
接线盒应才用沥青电缆胶而不是冷浇注电缆胶...
答:
电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
GB50168
-2006 5.1.17电力电缆接头的布置应符合下列要求:1并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。2电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。3直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青。
电缆
埋设应注意哪些安全事项
答:
1、直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
》(
GB50168
-1992)中的规定,聚氯 烯绝缘电力电缆为10倍外径。2、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。3、管道敷设时,电缆管内径与电缆之比不得小于1.5。4、三相...
电缆施工验收
要求
及标准
答:
对
电缆施工
的要求,离不开这两个标准:一、《GB50217-2018电力工程电缆设计标准》二、《
GB50168
-2018
电缆线路施工及验收规范
》
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
gb50168最新版
电线接线规范标准GB
电缆桥架验收规范GB
gb50217-2018电缆施工标准
10kv变配电室安装验收规范
铜鼻子压接标准与规范
GB50168最新规范