eja智能压力变送器报警代码
EJA530E报AL30
答:
故障的代码。
EJA530E是一个压力变送器
,在出现故障的时候会在显示器上爆出故障代码,AL30就是代表着信号强度不足。压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
EJA压力变送器
报错
代码
是
Er05
,检查发现膜盒温度是-108℃,怎样处理...
答:
这种情况属于传感器故障,芯片级的
。最直接和简单的办法就是换传感器。
EJA er03 er07
怎么恢复
答:
1、一般出现这种故障报警时,会同步显示出是-5%或110%
;需要检查确认变送器的量程设置是否正确2、检查测量管内的液位状况是否合适3、检查连接线缆连接是否良好
eja变送器
出现AL50是什么故障
答:
2.2 安全栅不配套造成仪表无输出及测量不准由于智能变送器要求使用与之配套的安全栅,当用了未取得与智能变送器配套许可证的安全栅后,大部分都会出现这样那样的问题,其主要故障有:①安全栅电压降过大,整个回路电压低于16.4V,变送器供电不足,回路无法工作,如图3所示。图3
EJA智能变送器
供电电压与负...
eja压力变送器
测量液位超量程后无显示,什么原因啊?
答:
为什么要超量程呢?这个在选型的时候 应当选好的啊。而且即便超量程了,也会有报警的,
显示ERR 7或ERR 3
,也就是说会显示错误状态码,而不是无显示。无显示,应该是硬件故障了。
横河
变送器
显示AL51和AL53
答:
线路引起的故障。1.当显示数值不正常时,首先到现场要打开横河
EJA变送器
的接线盒,检查线路是否虚接、短接或者断接,可以通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法,使用万用表检查变送器工作电源是否正常,同时测量变送器的输出电流值是否在4mA~20mA(如果为输出电压值,测量是否在0~5V)范围内,确认输出值...
EJA
差压
变送器
零点为什么显示3.2ma
答:
在锅炉主管道过热蒸汽的计量中,一次件使用的是弯管传感器,配套使用的差压
变送器
型号为
EJA
-110A-DMS5A,第一次正常投运几个小时后,差压值显示为-5%的量程,差压零点显示为低
报警
输出值3.2mA,而且使用外部调零不能校正为4ma,后换为EJA手操器(BT200)进行零点校正后,恢复正常;第二次正常投运后,...
EJA压力变送器
的调零
答:
1:用相对应的手操器,进行调零(BT200或者YHC5150X-01或者HHT375)。2:联系供货商,把表发到那里,让其进行调零。3:以上办法是针对没有带显示的,不对
EJA
表是带显示的,表头正面对着调表人,然后打开右侧的铁帽,里面有个“一字型”螺钉,转动螺钉进行调零。DPharp EJA差压
压力变送器
(...
横河川仪
EJA智能变送器
各型号特点和使用场合的详细说明有没有?谢谢了...
答:
12.
EJA
213/EJA223 卫生型液位变送器,EJA113W EJA433W EJA533 卫生型隔膜密封式差压、
压力变送器
,大多适用于制药企业的液位测量和控制。13.EJA115 微小流量变送器,适用于小流量的精确测量,最小流量可测0.016L/min 最大可测23L/min 内藏的孔板有六种内径,范围从0.508mm到6.350mm.
EJA压力变送器
怎么在铭牌上区分是布朗还是HART协议的
答:
最简单的办法就是看型号,比如EJA430A-D,那么这个D代表的就是布朗协议,如果是E的话那么则是Hart协议!---蒙晖仪表