变频器主电路外围设备如何正确去选择
答:
根据上述数据可以选择断路器
DW15
—
400断路器
额定电压为380V,额定电流为300满足要求可以选择。2、接触器 (1)主要作用:可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电;变频器发生故障时,可自动切断电源。(2)选择原则:由于接触器自身并无保护功能,不存在误动作的问题,故选择原则是主触点的额定电流,...
dw15
-
400
/1万能式
断路器
怎么合闸
答:
万能
断路器
电动合闸顺序,先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮.如果没有储能的,则直接按下合闸.手动合闸顺序,用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮.分闸则直接按分闸按钮.
DW15
-
400断路器
故障
答:
首先考虑触头磨损,接触面碳化,接触电阻增大;另外,
断路器
机构老化,机械转动轴呆滞,储能弹簧老化力值下降等,要是不是很重要的配电,建议将断路器触头用教细砂纸打磨,将电蚀部分磨光一点,要是比较重要,
DW15
-630万能
断路器
额定电流630安怎样调到
400
安
答:
额定电流是指
断路器
触头允许通过的最大电流,热继电器是设备过载保护所设定的电流。你可以调节
DW15
-630万能断路器每相触头下的过流继电器,以此来限定设备的速断电流。
跪求万能式
断路器dw15
控制线路图
答:
由照片看是
400
A至630A的
DW15断路器
,发一个参考原理图,希望对你有所帮助。
我单位的配电柜总开关这两天总是跳闸型号是
DW15
{
400
}A的这是这么了这个...
答:
………估计你的原因可能有以下几点:1.
断路器
装有欠压脱扣器,电压过低跳 2.过载运行,Woodstock说的那样 3.负载大,开关小。换大一个级别的!比如说630A可是我单位的负荷并不大呀只有200A左右可总开关时
400
A的这个是不是可以调节呀 ………不是很好吗 ...
佛安fam47-63怎么
接线
答:
DW15
-200、
400
、630万能式
断路器
在制造厂家的样本或使用说明书中都明确指出:断路器的
接线
方式为上进线,用户不能将电源端和负载端反接。在DZ20系列塑壳断路器行业标准JB589-1997则规定:“断路器有电源端和负载端标志,分别以1、3、5表示电源端,2、4、6表示负载端。”。有些厂家在DZ20系列产品盖的...
DW15
-1000万能式
断路器
储能是什么意思?
答:
进而执行合闸或者分闸的操作。主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。
DW15
万能
断路器
动作整定值怎样调整?
答:
DW15
-200~630的过载保护是通过装于开关下部的一个热过载继电器来完成的,测量的是开关内部三个电流互感器的二次电流。用十字头螺丝刀将热过载继电器上的刻度盘左右旋转(45度)两三次,然后设定在3.2A的位置。通电后若还跳闸,则有可能是热过载继电器坏了,买个新的换上应该可以。热过载继电器型号...
低压万能
断路器
型号及应用 较为全面的型号介绍
答:
8.DW10系列万能式
断路器
适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高至440v。9.
DW15系列
万能式空气断路器适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流...