99问答网
所有问题
当前搜索:
do3000门机调试资料
奥的斯电梯
do3000
怎么做自学习?
答:
西子奥的斯
do3000门机
实现自学习的步骤如下:1、进入菜单3311,翻到 Password参数,输入密码8888,按确定键后再输入密码4321,密码输入无误后按确定键进入
调试
模式。2、进入菜单3311,把运行模式 Run comand source更改为0 3、进入菜单3312,把 Feedback mode更改为0 4、进入莱单334,按确认键,进行自...
西子奥的斯
门机调试
说明
答:
DO3000
的 1.M3311,翻到Password参数,输入8888确定,然后再输入4321,按确定。2.M3311找到Run comand source更改为0,M3312找到Feedback mode更改为0。3.M334,按确认,进行自学习。成功后退出 4.最后将更改的参数改回去。
DO3000门机
自学习成功了参数改不回来是什么原因
答:
可能是您的设置参数有误。可以尝试重新设置:1、M3311,翻Password参数,输入8888确定,然后再输入4321,按确定。2、M3311找到Runcomandsource更改为0,M3312找到Feedbackmode更改为0。3、M334,按确认,进行自学习,成功后退出。4、最后将更改的参数改回去。
奥的斯
do3000门机
恢复出厂设置
答:
1、找到门机控制器,门机控制器安装在门附近的控制盒或墙壁上
。2、断电,关闭门机的电源,通过拔下电源插头、切断电源开关或关闭主电源来完成。3、按下按钮,使用适当的工具细长的针或笔尖按下恢复出厂设置按钮并保持按住几秒钟,此过程将擦除门机的所有用户自定义设置并将其恢复为出厂设置。
奥的斯
do3000门机
不关门故障
答:
奥的斯
do3000门机
不关门故障导致门无法关闭,有几个原因:首先是由于门磁传感器的信号弱或者有干扰。其次是由于电源电压过低,导致门机控制器无法正常工作。最后,是门机控制器的某些部件出现故障。因此,遇到奥的斯do3000门机不关门故障,可以通过检查门磁传感器、电源电压和门机控制器来排除故障。
do3000门机
保护输出灯不亮
答:
线路接触不良。当
do3000门机
的线路出现接触不良时,就会导致该设备出现输出灯不良的情况,只需要更换线路即可。
西子奥蒂斯
do3000门机
长时间挡门为什么会强制关门
答:
电梯是正常的,但使用方法不正常而且容易发生事故。客梯大多设有强制关门功能,拉货时最好是把电梯打上司机,没有司机功能的打上优先(也有叫独立的),这样就没有强制关门动作了,就不会发生你说的情况了。
奥的斯电梯
门机do3000
故障灯闪
答:
是因为电梯发生故障,需进行检修。奥的斯电梯
门机do3000
故障灯闪是因为电梯发生故障,所以系统自行通过故障灯进行提示,需立刻通知维修工进行检修。
do3000
s
门机
故障代码
答:
do3000
s
门机
故障代码IGBTFault。根据查询相关
资料
信息,是GBT/IPM模块故障,模块过流、输出短路,抱闸未打开情况下运行,该触发信号来自PM模块GBTmodulefualt。
do3000门机
的REV是什么指示灯?
答:
REV这个英文单词的意思是“反转”,可能就是“倒车”的指示灯吧。