图纸显示预埋A型柔性防水
套管
D2=146这是多粗的管?
答:
柔性防水套管分为:A型柔性防水
套管和
B型柔性防水套管,A型柔性防水套管为一侧密封,B型柔性防水套管为两侧密封。这里的D2指的是钢管的
外径
,接近于
DN125
的焊管外径。
管件中
DN
如何转换成Φ呀
答:
DN
为公称直径,φ是
外径
。标准镀锌管为DN25=φ33.4 32=42.2 40=48.3 50=60.3 65=73.0 80=88.9 100=114.0 一般有上下误差,且用于作
套管
或消防用的管子应
壁厚
不同,外径有区别。规定公称直径是为了统一管配件及附件连接。一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管...
这些
套管
的预埋尺寸:
DN
114镀锌消防立管用多大套?
答:
DN25以下基本都用DN50的套管 DN32、DN40可以用DN65的套管 DN50可以用DN80的套管 DN65用DN100套管 DN80可以用
DN125套管
DN100可以用DN150套管 DN150可以用DN200套管 套管的选择主要是方便你以后立管和套管之间的封堵,若间隙太小,可能会难以(或者不便于施工)封堵密实,而造成今后的渗水、漏水。一般...
1.6m钢管需要顶多大的
套管
答:
一、刚性套管:被
套管DN
25~DN65时套管比被套管大两号;被
套管DN
80以上时套管比被套管大一号 二、刚性防水套管:被套管DN50时套管比被套管大三号;被套管DN65~
DN125
时套管比被套管大两号;被套管DN150以上时套管比被套管大一号。 以上都是国标图集里标准的,你可以下载下来看看 套管比被套管大两号...
dn
100消防管放多大
套管
答:
dn
100消防管应该用
DN
150的套管。建筑规范规定管道的穿墙、板套管要按照图纸的说明留置。"图纸未说明的,比管道直径大2号"。套管,通常用在建筑地下室,用来保护管道或者方便管道安装的铁圈。套管的分类:刚性套管、柔性防水套管、钢管
套管及
铁皮套管等。
请问,
dn
100的消防立管穿越楼板需要加多大的
套管
,有
壁厚
要求吗?出自
答:
这个100的立管穿越承重结构的是
套管壁厚
不小于2mm的,套管不保温的管道是需要大一个规格的
125
的,保温的是需要大2个规格的150的,这个是管道施工工艺规程中要求的。
住房消防管道安装规范
答:
7 管径大于
DN
50的管道不应使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。检验方法::直观和尺量检查。12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:1 沟槽式连接件(管接头)、钢管沟槽深度和钢管
壁厚
等,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统—沟槽式管接件》GB...
hdpe
外径125
选择多大的 闸阀
答:
优越性:1、钢带增强PE螺旋波纹管管材管件的内外
壁
光滑,摩擦系数小。2、钢带增强PE螺旋波纹管抗压性能高:能承受750N以上压力,故可以明装也可暗敷于混凝土内,不会受压破坏。3、钢带增强PE螺旋波纹管抗冲、耐热性能好:
套管
在混凝土浇注过程中,受到正常的捣固冲击不会破裂,且在施工过程中受到凝结热...
喷淋系统支管与支架之间需垫橡皮吗?有没有规范要求?
答:
D1---管子弯曲呈椭圆的扁
外径
(mm)3.25.3 弯管的
壁厚
减薄率不得大于15%。可按下式计算:壁厚减簿率=(δ-δ1)/ δ×100(%)式中: δ---管子的原壁厚(mm)δ1---管子弯后的壁厚(mm)。3.25.4 折皱不平度:
DN
≤
125
mm,不得超过3mm;DN≤200 mm,不得超过4mm。3.26 弯制方形伸缩器,宜用整根钢管弯...
问一下消防竖管是
DN
140的,穿楼板的
套管
要多大的,设计上要求大2号 是DN...
答:
这个根据要求的是消防管道的
套管
需要比辐射的管道大至少要一个规格,保温的需要大两个规格,所以得100的立管需要设置
125
或者150的套管,125的需要设置150或者200的套管的。