99问答网
所有问题
当前搜索:
dcs干接点
在控制电路中什么叫做干节点?希望那位大虾说详细一些。
答:
干接点
就是继电器、
DCS
、或者某液位计等等,输出一对接点直接送出去控制你所要控制的设备。这对接点输出去的是无源接点,不带任何电源,就称为干接点。如DCS输出一个干接点去控制电机启动。那么这对接点就是干接点,送到就地控制柜并接在启动按钮上就可以控制电机启动了。
无源
干接点
是0v还是24
答:
24v。现场仪表需要
DCS
卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号,无源
干接点
是24v。干接点和湿接点信号干接点好像是俗称,但是,实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。干接点是一种电气开关,具有闭合和断开2个状态。干接点两个接点间没有极性,可以互换。
干接点
远程控制线为什么两根都是红色?
答:
因为这个数据线它设计的就是只有这两条红色的。
无源
干接点
是什么意思
答:
无源节点是指无源开关,具有闭合和断开的2种状态;2个节点之间没有极性,可以互换。没有功率注入的节点是无源节点,也叫联络节点。无源触点不需要外部电源,系统监测的是触点的通断状态来判断有无输入信号。即“有源是有输出电源,信号内给无源是无输出电源,信号外给”。
dcs
给电机信号是交流电还是直流电?
答:
dcs
给电机信号有2种,数字量信号与模拟量信号。数字量信号,
DCS
给电机信号是交流还是直流,取决于电机的控制回路怎么设计。 一般DCS给电机都是
干接点
信号,这样DCS只管控制继电器吸合/断开即可。模拟量信号,也以电机变频器控制信号类型为依据。一般是 4-20mA直流信号为主。较少用到1-5V DC。
220V可以进
DCS
的DO,前提是DO是
干接点
输出?帮忙解释下
答:
干接点
输出是必须的,还有必须能接入220V电压等级的。如果不能,可以用中间继电器转接
DI 为什么无源
DCS
答:
而DI量对于
dcs
端的表示其实就是端子电压的消失和存在,国内常用的dsc系统例如,ABB的DI端子电压为DC33v,上海新华dcs系统的DI端子电压为DC24v。现在系统地来看一遍,首先dcs系统对就地
干接点
供直流电压,就地干接点闭合,直流电压消失,dcs认为就地出“1”。反则反之,应该很好理解了吧?给分吧!
请问
DCS
输出的开,关阀门信号为长脉冲信号(常开
干接点
),是否可调电动门...
答:
DCS
调节开关阀一般都是通过继电器(一般接长开点)实现.通过DCS调电动门没问题,只要电压对头就可以.也可以将继电器串到电路里实现电动门的控制
干接点
转换成什么信号后,可以采用RS485通信 传到
DCS
答:
有一种模块,可以转换成RS485或CAN。国内有很多家做的。
信号进
dcs
是什么意思
答:
一般普通的设备开关量输入量有:备妥,运行,报警或故障;开关量输出信号为:驱动!设备一般有“就地”和“中控”两种控制方式,“备妥”信号表示设备处于中控控制状态,
DCS
可以启动;“运行”信号表示设备的运行状态;“驱动”信号其实是DCS输出继电器的一个
干接点
,串入设备低压柜的控制回路中实现控制设备...