99问答网
所有问题
当前搜索:
bod5的计算方法
已知某一个工厂的排污断面上
BOD5的
浓度为65mg/L,DO为7mg/L,
答:
参考蒋展鹏主编的环境工程学,代入
公式计算
即可
如何
计算
生化池中挂膜的微生物量级最佳营养投加量?食微比一般控制在多 ...
答:
生物吸附法中食微比控制在0.2最好
计算方法
:=污水流量*进水
BOD5
/(生物池容积*MLVSS)
日污水量1万m3进入曝气池
的BOD5
为300mg/L时变化系数为1.4要求处理后出 ...
答:
Q=10000/24*1.4=583.3m³/h。按照普通曝气池设计,设计X=2500mg/L,设计负荷U=0.3 V=24Q(So-Se)/UX=5226.4m³设计有效水深h1=5m,S=1045.3㎡,设计池宽=10m,则L=105m。超高考虑0.5m。单池的话也就105*10*
5
.5 这个尺寸了 ...
污水处理中常会提到水的COD值,可实际却总是用
BOD5
来
计算
,那么COD还有什...
答:
实际上污水处理行业还是以COD为主要指标的,虽然
BOD5
更能反应污水的可生化性,但是BOD5测试起来比较麻烦,一般还是以COD指标为主
化学需氧量怎么算?
答:
COD: 化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量
计算
出氧的消耗量。高锰酸钾和重铬酸钾。用高锰酸钾作化学氧化剂测定的COD记为CODMn,用重铬酸钾作氧化剂测定的COD记为...
废水很容易酸化,是否意味着该废水生物可降解性能良好/
答:
2、生成无机酸:可能是废水中的一些物质与另外的物质发生了化学反应, 生成了无机酸或无机酸的盐,使废水pH下降,呈现酸化现象。综上所述,废水很容易酸化,并不完全意味着该废水生物可降解性能良好。二、怎样才能判断废水生物可降解性能,
方法
如下:1、测定该废水的CODcr,同一份样品测定
BOD5
,;2、
计
...
BOD与
BOD5
区别
答:
1.概念:BOD称为生物化学需氧量或生化需氧量(Bio-Chemical Oxygen Demand),是衡量有机物污染的指标。
BOD5
则表示,5天生化需氧量BOD(mg/L)的值。2.由于硝化菌的世代(即繁殖周期)较长,一般要在碳化阶段开始后的5~7d,甚至10d才能繁殖出一定数量的硝化菌,并开始氮氧化阶段,因此,硝化需氧量...
水污染控制工程
计算
题,求解,急,谢谢!
答:
内原代谢系数不对吧? 取值范围应该在0.04~0.1。用污泥龄
法
求曝气池有效容积就是解二元一次方程组,θc——污泥龄;Xv——mlvss;a——合成系数;Q——进水设计流量;Sr——去除的
BOD
浓度;b——内源代谢系数;若内源代谢系数按0.06
计算
,解以上方程,可得曝气池容积和剩余污泥量(污泥产量)...
为什么使用
BOD5
作为BOD测试的指标
答:
20世纪上半叶,收纳污水的河流也被认为是污水处理的组成部分,5天是英国河流入海的最长时间,所以,是以5天计,形成了
BOD5的
测量
方式
,
排污税征收标准及
计算方法
答:
行政性收费项目:排污费收费依据:国家发展计划委员会、财政部、国家环境保护总局、国家经济贸易委员会第31号令(自2003年7月1日起施行)一、污水排污费征收标准及
计算方法
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。(二)对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数,以...