99问答网
所有问题
当前搜索:
abbacs380变频器控制面板
abb变频器acs380控制
字给定不进去
答:
题主是否想询问“为什么
abb变频器acs380控制
字给定不进去”?参数设置问题和通信问题。1、参数设置问题:确保已经正确地设置了变频器的参数。控制字是变频器的重要参数之一,确保已经正确地设置了变频器的值。2、通信问题:检查变频器和控制系统的通信连接是否正常。确保通信线路没有中断或干扰,并且通信参数...
abb acs
510
变频器
输入电压
380
v,操作
面板
无显示,无输出电压,是什么原 ...
答:
保内产品,请直接向就近的
ABB
服务站或经销商申请售后;一般依次是整流桥、功率板开关电源问题、
控制板
问题。
abb acs
510-01
变频器
有
380
伏电源,但是
控制
盘上没有显示
答:
这个现象你可以拿万用表量一下直流母线是否有电,如果有电,则可能是
控制板
或者控制盘损坏。如果没有电那就可能是电抗器或者充电电路或者整流部分损坏。
ABB变频器ACS
510_01没有
控制面板
型如何接线和启动
答:
参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,断开就停止了,输入RST接
380
V , 输出,UVW。接线电机,
三相
380
V
变频器
接单项220V 输出三相220V接雕刻机主轴电机
答:
我有一台
ABB ACS
350
380
V的
变频器
,最近研究雕刻机,其主轴电机都是三相220V供电的,我现在想用这台变频器接主轴电机使用,我的想法是用大电流整流桥进行倍压整流后从变频器直流端输入,这样带380的电机没问题,以前维修变频器的时候试机就是这样接的了,那380V的变频器可不可以设置输出限制到三相220V,可以设置的话能...
ABB变频器Acs
510怎么设定参数
答:
首先你要明白
ABB
参数的大致框架,楼上的朋友说的对首先要选择宏,这个宏(什么工厂宏,PID
控制
宏,用户宏等等)就是一个大致框架,就跟我们普通
变频器
的各种控制方式(矢量控制方式,PID控制方式等)相对应意思产不多,但是ABB始终是行业巨头软件很有层次很成熟。选对了相应的宏就可以在这个宏下设置其他...
ABB ACS
510
变频器
,输入为
380
v,输出为420V,正常吗?
答:
不正常,
变频器
怎么输出都不会超过输入电压,也就是说不会超过
380
V,因为变频器在额定频率下时是V/F恒转矩调速,也就是电压跟着频率由0上升到380,在额定频率以上时为恒功率调速,也就是说频率升,电压不升。通常这种情况来说,是你的测量工具有问题。因为变频器的输出电压,你用数字表是测不准的,...
求助
abb变频器
调整正反转怎么设置
答:
只需在DI2数字输入2 可编程即可;默认2=正向/反向。
控制
正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把
变频器
参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的...
ABB变频器
如何为参数设置
答:
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。
ABB变频器
工作原理:通过将
380
V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到
控制
电动...
ABB
-
ACS380变频器
报AFF6是什么意思
答:
ABBacs
510
变频器
报故障F0002是“过电压”意思。可能产生的原因:1。禁止直流回路电压
控制器
(P1240=0)。2。直流回路的电压r0026,超过了跳闸电平P2172。3。由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。4。斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障诊断和...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
abbacs380控制面板的说明
abbacs380说明书
acs380变频器中文手册
ABBacs380变频器中文说明书
ACS380参数设置
acs380参数进入
acs380变频器说明书
ABBacs380功能代号
ABB变频器主从控制