99问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器斜坡减速停车
ABB
ACS880
斜坡
停机如果
减速
时间设的较短是否
变频器
根据当前转速自行调 ...
答:
是的,因为能量没有地方去,只能一点点消耗
。想要快一点可以使用97.05磁通制动功能。但是电机会额外发热。
ABB变频器
上
斜坡
选择是什么意思
答:
你是说的启动方式选择吧,
斜坡启动是指变频器以设定的启动时间匀速启动到你的设定频率,避免了直接启动的大电流对电网的冲击
。斜坡停止同理了,避免直接停机时对设备造成损坏,如水泵的水锤。
abb
acs355
变频器
参数设置
答:
9904=3电机标量控制模式时电机速度用频率来表示。4、 2101=1选择电机启动方式;2102=2选择电机
斜坡减速停车
;2201=0选择第一对斜坡曲线;2202 设定加速时间 2203 设定减速时间。5、 1201=9 通过数字输入DI3和DI4进行恒速选择;1203设定高速 1204设定低速(风栅提升
变频器
)。6、 1401=2 变频器运...
ABB
800
变频器
在运行中报3210的原因是什么?
答:
1. 减速时间过短
。过压发生在减速停车期间,斜坡停车时间设置过短,短时间回馈能量较大。[1]设置更长的斜坡减速时间或使用制动斩波器/制动电阻。[2]使用自由停车方式(如果允许)[3]制动电阻的阻值过高。电阻阻值高,就不能提供足够的制动能力,如果参数中减速时间设得过短,则会造成直流过压。根据实...
变频器减速停车
过程中的过压保护问题及解决方法
答:
当变频器在减速停车时,
由于传动系统惯量较大或减速时间过短,可能会出现负转差的情况,导致机械能转化为电能
。但由于通用变频器的输入为整流桥,无法将回馈的电能送回电网,如果回馈能量过大,变频器的直流母线电压可能会升高并超过运行值,这时变频器会启动过压保护。排查过压保护问题如果变频器在减速时出现了过压保护...
abb变频器
设置自由
停车
答:
abb变频器
设置自由
停车
方法:1、设置的
减速
时间和减速方式停车,在减速过程中,电动机处于再生制动状态。2、变频器接到停机命令后,按照减速时间逐步减少输出频率,频率降为零后停机。3、变频器接到停机命令后,立即中止输出,负载按照机械惯性自由停止。
ABB变频器
在加速带负载时正常,
减速
时突然停止运行,是什么原因?
答:
更加明显。所以,会大致
变频器
保护动作,切断输出电源。变频器 二、解决措施 1、调整变频器参数中的“
减速
时间”这个参数,来延长变频器的减速时间试试。2、加装制动电阻(≤11KW时选用)或制动电阻+制动单元(11KW以上时选用)。3、联系变频器厂家或变频器维修专业人士,来对变频器进行检测后确认。
ABB变频器
电流及电压信号输入如何选择
答:
ABB变频器
ACS800参数 参数序号 参数说明 参数设置 参数含义 备注 99.01 语言选择 0 英语 99.02 应用宏选择 0 工厂宏 99.03 恢复工厂设置, 0 不恢复工厂设置 如果选择YES并按ENTER则参数恢复工厂设置。99.04 电机控制模式 DTC 直接转矩控制, 在电机数可变、多台电机时,选择SCALAR。99.05 ...
试简述
变频器
调速系统中,电动机自由停车与
斜坡停车
的区别
答:
自由停车是将电机与
变频器
之间切断联系的一种停车方式,是让电机按正常的阻力矩停车;而
斜坡停车
是按照变频器的内部
减速
时间停车,可以设定的,如果要求的太快,可以用增加制动单元的办法实现快速停车。
ABB变频器
怎么调速
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。