99问答网
所有问题
当前搜索:
ab变频器700中文说明书
ab700变频器
如何设定ip
答:
ab700变频器
设定ip方法。1、打开控制面板。2、调制到小拨码开关。3、设置好后按确定完成IP设定。
ab700
s
变频器
如何转换手动和自动启动方式?
答:
要修改参数153的第08位,由“0”两线制改为“1”三线制,并将外部线路接入
变频器
数字量输入端子对应的参数(如829参数,将其从“7”运行修改为“0”保留)。即可实现面板本地控制启停。反之,将153的第08位改为“0”两线制,829改为“7”运行,则只能使用外部线路通过829控制变频器远程启动。
ab变频器
的控制字怎么解读?
答:
1、控制字的数据类型是一个“字(WORD)”,总共16个“位(BIT)”。那么上图就是ABB
变频器
的控制字每个位的具体含义,从图上可以看出来实际上只有BIT0-BIT11我们可以用的,BIT12-BIT15是ABB保留的,实际上我们有前面12个位足以控制变频器了。2、下面我挨个给你再解释一下常用的位的含义:BIT0:...
abb 的
变频器
powerflex
700
如何用HIM 切换手动自动控制,就是面板控制...
答:
Powerflex
700
是
AB的变频器
。按ALT键,然后在HIM上选择自动/手动 当选择HIM手动控制,变频器速度指令则来源于HIM上的速度控制键或者模拟电位器。
AB变频器700
H报F8是什么故障
答:
AB变频器700
H报F8是散热器过热报警。检查处理方法看下图。
AB
的
700
系列
变频器
报了个F1(RT 5 ADAPTER)故障是什么意思?查不到相...
答:
U V W是出线端接需要控制的电机。二.控制方式种类:1.面板控制方式。这种控制方式是通过
变频器
面板启停变频器修改频率等。2.通过外部控制器或仪表控制方式。这种控制方式主要通过控制器如plc给变频器启停信号和频率信号,这种控制方式依据信号类型的不同又可以分为两种。一种类型是开关量信号和模拟信号...
AB700
s
变频器
故障预充电错误怎么解决
答:
1、例如施耐德的
变频器
如果报此故障一般情况下都是预充电板损坏,如果
AB
的变频器里面有那个你可以考虑更换一下。2、充电回路故障,首先上电听下是否有继电器动作的声音,就是啪的一下响声。如果没有表明充电回路故障,查查充电电阻,充电二极管之类的。我想你围绕着这个范围查找应该会解决此问题。
AB
--
700
S
变频器
没有自整定会发生什么事
答:
自整定主要是为了使
变频器
准确得到电机绕组,性能等相关数据,是要做的,小电机没关系的,大的要做,在做自整定之前要将电机参数写入变频器,如电压等级,额定电流等,Drive Tools中有这些列表或直接在面板中写入,希望对你有所帮助。我这有关于
AB
700
S自整定的资料可以找我要的 ...
ab700
s
变频器
01e00204故障
答:
1、例如施耐德的
变频器
如果报此故障一般情况下都是预充电板损坏,如果
AB
的变频器里面有那个你可以考虑更换一下。2、充电回路故障,首先上电听下是否有继电器动作的声音,就是啪的一下响声。如果没有表明充电回路故障,查查充电电阻,充电二极管之类的。我想你围绕着这个范围查找应该会解决此问题。
AB
、ABB、SIEMENS
变频器
分别是哪个国家的?
答:
AB变频器
是美国的,ABB变频器是瑞士的,SIEMENS变频器是德国的。 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT...