答:
二线制,三线制和四线制
。如果PT100到上位机或者PLC的距离比较近,比如1米以内,可以采用二线制接法。即,在PT100的两个引脚上分别引一条导线,连接到上位机或者PLC的对应的两个接口上。如果PT100到上位机或者PLC的距离比较远,超过1米的距离,可以采用三线制或者四线制的接法。即,在PT100的三个...
PT100的
温度探头配什么
线缆
比较好,能不能用网线?阀门的信号线能不能用...
答:
PT100的温度探头规范要求使用KVVRP3*1.5的电缆
。控制屏蔽3芯1.5mm2的电缆。用网线不符合规范,但急用也可以,只要外部干扰小的话。阀门的信号线也是KVVRP2*1.5的电缆。
三线制电动机
PT100
测温电阻,到温度巡检仪用什么
电缆
?
答:
可以,1,
主要看你测量温度的精度要求,如果不是很严格,那么随便接
,就算你用普通的电缆都可以.并且有一种方法就是把温度器的PT100的接线位置,短接温度器的三线接点其中两点.这样做是可以的但测量温度与实际温度相差两三度.因为温度器的三线接法是为了消除电线所带来的电阻差值.一般要求不高可短接改成两线...
PT100
常用的信号线的规格是什么?线径是多少?什么材料和类型的?
接线
为四...
答:
有卖专用的信号线,如无特殊要求一般的导线也可以,
推荐用耐高温导线。信号线线径不用太粗。考虑怕折断一般用1平方足够
。PT100热电阻信号线详细信息AFPF高温镀银电缆规格结构及技术参数 AFPF耐高温镀银导体及屏蔽电缆执行标准:Q/IRMV1-2008 额定电压:500V,,工作温度:-60~+200℃/250℃ 导体:绞合...
PT100
用什么
电缆线
规格型号
答:
网上看了看铁氟龙屏蔽电线可以用。
个人认为如果是两线连接关键参数要看电缆阻抗,越低越好,否则会引入误差
。带补偿线连接的话电缆阻抗要求就可以适当放低。一般铜线就能满足要求。导线本身的温度系数越小越好。最关键的是导线屏蔽一定要到位。
求助:
PT100
在什么情况下 可以用两线制
的电缆
答:
RTD的引线结构有2线、3线和4线三种。当RTD直接与接收信号的仪器端连接以防止导线长度引入的误差时,可以采用2线RTD。若传感器与接收仪器之间距离较长,互连的导线长度必须予以考虑时,则应采用3线RTD。这种方法的精度对于许多工业应用已经足够了。若需要更高的精度,则可以采用4线RTD。这种RTD的两对引线...
温度变送器怎样
接线
,见原图
答:
1、5,6分别接24V电源正、负极。2、Pt100是三线制接法,用一根三芯屏蔽
电缆
,三根线的一端分别接2,3,4,三根线的另一端将接3的头子接Pt100一端,将接2,4两根线并联后接在
Pt100的
另一端。
pt100
热电阻三线制时测量距离,
电缆
大小?
答:
三线制会补偿线路电阻,没有具体测量距离限制。
电缆
一般选1或1.5较好。
pt100
温度传感器有几线制的
答:
对单个
PT100
电阻来说,一般分为2线制,3线制,和4线制。 对于
要求
高的测温场所,一般采用3线制和4线制。具体看图
pt100接线
图4线2红2白怎么接模块
答:
1、首先将两根白线连接到PT100传感器公共连接点。将一根红线连接到PT100传感器的一个连接点。2、其次将另外一根红线连接到PT100传感器的另一个连接点。确保在连接
PT100电缆
时遵循正确的极性。将
PT100线缆
连接到电气模块上对应的接口连接点上,根据模块说明选择正确的端口。3、最后确保所有连线都牢固可靠,无...