在10kV配网中,有些变压器带有PT,
PT一次
侧中性点
接地
,那为什么这样不会引...
答:
首先你得明白中性点是什么,中性点是一个电位平衡点,也就是零电位,三相平衡时零和低是等电位的,其次你得明白为什么
PT一次
中性点需要
接地
,因为如果零不接地的话,会出现中性点悬浮,没办法测量相电压,而且中性点悬浮对人和设备的安全造成很大的影响,希望能明白! 同时PT的接地不仅仅是一次侧接地还有...
pt
并列运行一段
接地
后会怎么样
答:
pt
并列运行一段
接地
后会导致保险熔断、跳闸。根据查询微思官网信息显示,如果是
PT一次
保险上侧接地,则单相接地,保护动作跳闸,PT一次保险下口接地,则保险熔断,报PT断线,如果二次侧接地,则保险会熔断。
10KV的
PT一次
侧中性点需要
接地
吗
答:
回答:10kv一般采用三相五柱式, 要
接地
,为了测量相对地电压,
一次
测必须接地才行,否则测量的是相对中性点电压
6KV母线
PT接地
,6KV母线会跳闸吗?(电厂电气)
答:
6KV母线
PT接地
,6KV母线不会跳闸,会发接地预告信号,提醒运行人员注意。
PT
与母线连接为何不会有三相短路
接地
? 35KV单相接地,10KV会有零序电压或...
答:
PT一次接地
是工作接地(接在中性点上是检查三项电压及其不平衡的)!运行中的二次则有一组是开路的开口电压为0!所以怎么会发生三相短路!再说电压互感器和母排之间是通过电感只有磁的联系 没有电的联系!怎么会短路!主变YND说明高压侧是星形带中性点接地系统,低压侧10KV为三角形接法(根本没有中性点...
...开口三角形测零序电压的问题。为什么
PT一次
侧中性点要直接
接地
。
答:
当
PT
的中心点直接
接地
之后,正常时,三相的互感器二次有对称的电压。单相接地时零序电流可以通过它的正常相的
一次
线圈,在二次感应出电压,故障相无电压,这样就可以检测出接地故障了。而五铁芯柱的三相电压互感器,因为零序电流可以通过星形连接的一次线圈,所以开口三角形的二次线圈在单相短路时,就有...
PT
的
一次
侧二次侧都要
接地
,他们的接地点可以在一起吗?
答:
PT一次
侧的电压很高,而二次侧电压在100V以下,尽量不要一点
接地
。如果一次侧漏电传到二次侧,很危险啊。
10Kv配电系统,
PT
柜电压互感器
一次
侧中性点是否
接地
?如果接地,单相接地...
答:
10KV系统中性点不
接地
,但是电压互感器中性点必须接地。当系统单相接地(如A相接地)时,电压互感器A相绕组首端和尾端(即中性点接地端)均为A相点位,A相绕组电压为零。由于系统中性点不接地并不构成短路回路。相反,电压互感器中性点不接地则不能正确反映
一次
系统单相接地的实际情况。
pt
互感器yy接法
一次
侧公共端需要
接地
吗
答:
如果是三相三柱式电压互感器的
一次
中性点就不允许
接地
。如果是三相五柱式电压互感器或由三个单相电压互感器组成的Y接线则一次中性点必须接地。
电气用
pt一次
侧三相
接地
是正常吗
答:
三相五柱式电压互感器
一次
侧中性点
接地
,是保护、测量系统的接地,它与保护、测量系统构成独立的接地系统。也可以说是相当于低压系统的接地。电压互感器中性点接地,是为了向保护、测量系统提供相电压,构成绝缘监察系统等的需要。