99问答网
所有问题
当前搜索:
LNG储罐安全有效距离
LNG储罐
之间的净
距离
不小于多少?
答:
LNG储罐之间的净距离不小于0.75~0.6大罐直径
,因为LNG属于甲类可燃液体,按照GB 50016-2018表4.2.6,这里储罐假设为地上储罐,当储罐体积大于等于1000m3距离应当大于0.75大罐直径,小于1000m3罐间距大于0.6大罐直径。
LNG加气站
LNG储罐
与站外建构筑物的间距问题?
答:
如果储罐为地下储罐或半地下储罐,其安全间距可以减小至地上储罐安全间距的70%或80%。但最小不应小于6米
。- 注3规定,如果民用建筑物面向加气站一侧为无门窗实体墙,站内LNG设备与该建筑物的距离可以减小至基本安全间距的70%。
液化气站
安全距离
要求
答:
1、气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时,距民用建筑的安全距离不小于40米
。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米。2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米,且单罐容积小于等于50立方米时,距民用建筑的安全距离不小于45米。距居...
lng储罐
与营业厅
距离
答:
不小于5000米
。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》中规定了加气站工艺设施与站外建筑物的安全距离不得小于5000米,因为LNG属于甲类可燃液体,营业厅属于电子设备,两者均是易燃易爆炸性质,所以将储罐区周边设施防护距离确定要远距离一些。
地上
LNG储罐
与埋地通信线的
安全距离
?
答:
地上LNG储罐与埋地通信线的安全距离是非常重要的,因为这涉及到人们的生命财产安全。一般来说,
地上LNG储罐与埋地通信线的安全距离应该是至少10米
。首先,地上LNG储罐是一种高压容器,如果与埋地通信线距离过近,一旦发生泄漏或爆炸,将会对周围的人员和建筑物造成严重的危害。因此,为了保障人们的生命财产...
五十立方
lng储罐距离
锅炉房多少米
答:
五十立方
lng储罐距离
锅炉房需要30米。根据查询相关公开信息显示,《LNG储运设施
安全
监察规定》(GB/T28467-2012)的规定,
LNG储罐
与锅炉房之间的水平距离应不小于30米,LNG储罐与锅炉房之间的垂直距离应不小于15米。当锅炉房在LNG储罐的下风方向时,锅炉房的地面高度应不低于LNG储罐底部的高度,当锅炉房在...
液化石油气
储罐
充装站与居民住宅的
安全距离
应该是多少米?
答:
1、气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时,距民用建筑的安全距离
不小于40米
。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米。2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米,且单罐容积小于等于50立方米时,距民用建筑的安全距离不小于45米。距...
强力求助
LNG低温储罐
与站内设施
安全
间距 怎么确定 可以做为参考的国...
答:
安全
间距都是50米。
液化天然气爆炸范围伤害
距离
答:
LNG
)是一种易燃易爆的气体,一旦泄漏或加热蒸发后遇到点火源,就可能发生爆炸事故。根据研究表明,LNG的爆炸范围为LNG气云半径相当于1.8倍低爆炸极限的距离,通常半径范围在100-200米。因此,为了确保人员和公共财产的安全,LNG厂区和储存设施使用需要设置一定的
安全距离
,通常应超过500米以上。
你好,关于
LNG
地埋罐您是否有设计依据?
答:
第9.1.4地下半地下
LNG储罐
的设置,应符合下列规定:储罐宜采用卧式储罐。储罐应安装在罐池中。罐池应为不燃烧实体防护结构,应能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响,且不应渗漏。储罐的外壁局罐池内壁的
距离
不应小于1m,同池内储罐的间距不应小于1.5m。罐池深度大于或等于2m时,池壁顶应至少高...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
LNG天然气储罐安全距离
lng储罐到污水处理装置距离
液氧罐和lng储罐安全距离
LnG气站与气站之间的距离
lng储罐与厂房安全距离18米
lng气化站安全间距
低压燃气管道和lng储罐距离
电子围栏与lng储罐的距离
lng储罐与车间距离