99问答网
所有问题
当前搜索:
GB50034
应急照明灯安装标准
答:
应急照明灯的安装需要按照相关的标准进行,包括
GB 50034
-2013、GB 17945-2010、GB 3836.1-2010、CJJ 45-2012、GB/T 50556-2010等。一、GB 50034-2013 《建筑电气设计规范》该标准主要规定了建筑电气设备的设计、安装和验收要求,其中包括了应急照明灯的安装标准。应急照明灯应能够满足建筑物内人员疏散...
应急照明灯安装标准
答:
应急照明灯的安装需遵循一系列国家标准,包括但不限于
GB 50034
-2013、GB 17945-2010、GB 3836.1-2010、CJJ 45-2012、GB/T 50556-2010等。1. 根据GB 50034-2013《建筑电气设计规范》,应急照明灯应满足建筑物内人员疏散和安全照明的需求。它们应安装在公共场所、走廊、楼梯间、电梯厅、出入口等关键...
灯杆壁厚国家标准
答:
该标准如下:根据国家标准《城市道路照明设计标准》(
GB50034
-2013),灯杆外径在100mm以下的,其壁厚不应小于3.5mm。灯杆外径在100mm以上的,其壁厚不应小于4.0mm。灯杆的壁厚直接影响其承载能力和使用寿命,厚度不足的灯杆容易产生变形、脱落等安全隐患。这些要求旨在保证灯杆的使用寿命和安全性。
gb50034
2004建筑照明设计标准介绍?
答:
《
gb50034
2004建筑照明设计标准》本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。《gb500342004建筑照明设计标准》本标准由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中,如发现需修改和补充之处,各建筑单位请将意见和有关资料寄送中国建筑科学研究院...
照明灯具为什么要接三根线 哪本规范上有要求啊急急急
答:
一类灯具,根据
GB50034
-2004照明规范第7.2.12条,照明回路应加PE线。施工验收规范灯具低于2.4米,也要加PE线。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳。12.3.5 当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具...
《工业企业照明设计标准》作废了吗
答:
GB50034
-92工业企业照明设计标准,已废止,被《GB50034-2004建筑照明设计标准》替代,现行版本是:
GB 50034
-2013 建筑照明设计标准。
GB 50582和
GB50034
应以哪个为准?
答:
GB50582用于室外,
GB50034
用于室内 GB 50582-2010《室外作业场地照明设计标准》本标准适用于新建、改建和扩建的机场、铁路站场、港口码头、造(修)船厂、石油化工工厂、加油站、发电厂、变电站、动力和热力工厂、建筑工地、停车场、供水和污水处理厂等室外作业场地的照明设计。
GB 50034
-2013《建筑照明设计...
照明回路电流不宜超过20A,灯具不超过25个出自哪个规范,谢谢
答:
《建筑照明设计规范》
GB50034
-2004 7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜超过30A。
电工规范单个电灯开关最多能控制几盏灯?
答:
按照《建筑照明设计标准》
GB50034
-2013,7.2.4,正常照明单相分值回路电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个。电气设备设置:1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力...
射灯可否做应急照明,规范中有无规定
答:
射灯是不可以做应急照明的。据我说知应急照明应该是在正常照明消失后马上投入并且达到所规定的照度。射灯基本山都是有启动时间的。不能够在正常照明消失后达到所需的照度。
GB50034
-2004 3.1.2.2 工作场所下列情况应设置应急照明:1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置...