是什么参数
答:
p
1302[0...n] V/f 控制配置 / V/f 配置 位 04:用于控制基本应用的磁场定向。若设置了 p0096 = 1,则会通过自动计算激活磁场定向。p1310[0...n] 永续起动电流(电压提升) / 永续起动电流( 升压)电压升高既可以在线性曲线上运用、也可以在平方V/f 曲线上运用。不适用于功率单元 PM230、P...
g120
面板显示x号怎样消除
答:
(2)在SETUP菜单下,按OK键,显示屏显示RESET,选择是否恢复出厂设置,即出厂复位,如果需要复位。则按下OK键,然后通过向上键或者向下键选择YES,然后再按OK键,则开始工厂复位,显示屏显示BUSY。(3)当显示屏显示DRVAPPL时,按下OK键,进入
P96
参数,P96的意思是选择
变频器
的应用等级。变频器的应用...
博图安装了Startdrive怎么没有
变频器
参数和调试选项
答:
有两个可能性:1. Startdrive参数视图的左上角有个下拉菜单,点击倒三角,选择“显示扩展参数”,默认选项为“显示默认参数”,所以有很多参数无法看到。2. 查看
变频器
是否有
p96
参数,如果有,将其设置为0即可看到变频器参数和调试选型。
G120
X
变频器
控制单元能和G120XA的互换吗
答:
G120
X
变频器
控制单元可以和G120XA的互换。两个变频器都是专为风机和泵的应用而设计。G120X和G120XA功率范围都在 0.75 kW ~ 630 kW, 可与任何电机配套使用使用上两者可以实现互换。都是两者都可以在西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从...
西门子
变频器
型号及参数大全
答:
根据查询与非网显示,西门子
变频器
型号及参数大全如下:a. MM440系列:功率范围:0.12 kW - 250 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。输入电压:单相220V / 三相380V。输出电压:三相380V。最大输出频率:650 Hz。b.
G120
C系列:功率范围:0.55 kW - 132 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。
变频器G120
故障怎么解决?
答:
西门子
变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是...
西门子
变频器g120
故障报警是什么意思?
答:
西门子
变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
g120变频器
报7860怎么处理
答:
表示至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活,解决方法是激活中间节点的传输。SINAMICS
G120
适合用作整个工业与贸易领域内的通用
变频器
。可在汽车、纺织、印刷、化工等领域以及一般高级应用(如输送应用)中使用。
西门子
变频器g120p
和g120c的区别
答:
g120p
是风机型,主要用在控制风机上 g120c是一个紧凑的
变频器
控制柜安装在IP20保护程度的控制单元(CU)、电源模块(PM)功能单元组合在一个装置。
g120
c
变频器
无面板怎么用