EV1000变频器说明书
ev1000
系列通用
变频器
上数码显示数字不停变化怎回事
答:
说明变频器
的运转工况不稳定,或者是变频器本身运行不稳定,也有可能是变频器所使用的电源被污染导致的
ev1000变频器
通电后面板没电 进线电压正常,变频器里头有个小指示灯...
答:
看这些都有没有,没有的话那肯定是电源坏了。还有你的工作环境或者电柜是不是很潮,潮气太大有可能造成线路条腐蚀。再者,没有显示的时候要想到是不是电源次级短路(24v,5v等),方法就是除了电源线其他什么线都不接再上电看效果,看显示不显示,如果显示了就
说明
负载短路造成开关电源停振。参考下...
爱默生
EV1000变频器
恒压供水控制正常电机不转
答:
看
变频器
的控制面板的显示屏上是否有故障代码?故障代码是什么?或者是查阅一下变频器的故障记录?看是否有故障记录。如果没有报故障,且无故障记录的情况下,用万用表测量一下变频器的输出端的电流、电压,看是否正常。如果电压、电流均正常,那最好就把参数恢复一下出厂值,重新设置一下参数,如果还...
请问我用
艾默生EV1000变频器
5.5KW的,能接到7.5千瓦的电机上吗?_百度知 ...
答:
不能。
变频器
容量不足,很可能会损坏,或电机不能正常工作。
艾默生EV1000变频器
参数掉电不保存是怎么回事
答:
这个是硬件故障,是
变频器
中的储存模块坏了,所以,参数存储不住。还有一种可能性就是,参数调整完毕后,没有按确认键进行确认,导致参数存储不住。
变频器
接计数器怎样接
答:
仪表有二线制,三线制,先说二线制,
EV1000
的P24端子接仪表的电源,仪表的4-20ma信号接EV1000的CCI端子,COM端子与GND短路,TATC不用,F0.03=1,FWD与COM加开关控制压力变送器接线图/blog/static/1322483412010104112513421/
爱默生
EV1000变频器
一按编程键就显示四个零是怎么回事?
答:
因为已经设置了密码,需要输入密码,才能进入设置菜单。
EV1000变频器
上电显示P.oFF是什么原因
答:
把变压器附近的电容换掉试试
艾默生
变频器EV1000
,P(+)端子直接接地会出现什么后果(接线时由于错把接...
答:
整流模块坏,直接更换新的。
怎么用艾默生
变频器
用远传压力表控制水泵?
答:
用艾默生
变频器
用远传压力表控制水泵方法:先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。当然,水泵保护另有电路完成。